我用松下PLC控制松下A5伺服.原點開關我用伺服的Z脈沖.開始至今借給輸入,當回原點碰到接近開關以后Z脈沖丟失的問題.
然后我通過將Z脈沖接入高速計數器.還是偶爾會有丟失的現象發生.不知道大家有沒有什么好的辦法.
謝謝
分享
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_ 貼合
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
772 個
工控威望:
993 點
下載積分:
13509 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間:
2011-09-20
最后登錄:
2025-07-19
查看uu.liu的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-19 18:08
只看該作者
|
小
中
大
你先試試調節近點開關的位置,估計是剛到近點就有 Z相脈沖輸出了。調節近點開關位置是要注意,距離不能大于絲桿的導程,以現在原點位置為基準!