S7-200 變頻器 Modbus RTU 通信問題
上一主題
下一主題
seamoon_8
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
1119 點
下載積分:
9912 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2011-11-22
最后登錄:
2015-09-23
查看seamoon_8的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-18 22:43
只看樓主
|
小
中
大
請問:S7-200與變頻器RTU通信時,Modbus 協議的保持寄存器地址范圍在 40001 - 49999 之間;如果變頻器的地址較大,映射后,數值超過49999,應該怎么辦呢??希望大家不吝賜教!
分享
seamoon_8
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
94 個
工控威望:
1119 點
下載積分:
9912 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2011-11-22
最后登錄:
2015-09-23
查看seamoon_8的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-19 13:13
只看該作者
|
小
中
大
難道沒人知道怎么做嗎?
分享
湯磊磊
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
113 點
下載積分:
576 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2012-07-18
最后登錄:
2012-11-01
查看湯磊磊的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-19 18:44
只看該作者
|
小
中
大
請高手回答
分享
zs8823
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
513 點
下載積分:
1361 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2008-06-21
最后登錄:
2025-07-17
查看zs8823的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-20 00:11
只看該作者
|
小
中
大
你再仔細看下STEP 7 的幫助文件中特別說到,超過99999也可以讀,就在通訊那一部分。具體數字我記不清了,前天剛看到過。
分享
leechonghua
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
764 個
工控威望:
1858 點
下載積分:
2314 分
在線時間: 1068(小時)
注冊時間:
2011-06-01
最后登錄:
2025-07-17
查看leechonghua的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-20 09:37
只看該作者
|
小
中
大
詳參STEP 7 -200的幫助文件
分享
kingriver
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
32 個
工控威望:
149 點
下載積分:
575 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間:
2012-10-09
最后登錄:
2013-05-03
查看kingriver的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-10-10 18:36
只看該作者
|
小
中
大
看看!
分享
狼堡
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
305 個
工控威望:
2596 點
下載積分:
1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間:
2012-08-31
最后登錄:
2023-03-04
查看狼堡的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-10-11 17:04
只看該作者
|
小
中
大
一般都不會超過,搞過s7200 Modbus RTU
與臺達,艾默生的變頻器485通訊,地址都沒超過你說的數
分享
yuhui100
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
29 個
工控威望:
135 點
下載積分:
600 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2012-10-13
最后登錄:
2016-09-08
查看yuhui100的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-10-13 12:25
只看該作者
|
小
中
大
搞不懂
分享
zylew
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
18 個
工控威望:
137 點
下載積分:
693 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2012-02-21
最后登錄:
2022-11-19
查看zylew的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2013-07-12 16:35
只看該作者
|
小
中
大
如果地址大于9999,那映射地址就變為400001-465536 ,比如艾默生EV1000地址為0x3200,那s7-200寫地址400001+0x3200=412801