發表于: 2012-07-16 16:41
只看樓主
|
小
中
大
我們公司有一臺設備是同時用5個位移傳感器測量5個活塞的行程止點,現如今有一問題:其中有1個2號傳感器,不是什么原因出現第一次測量數據不準,但是不移動零件繼續測量數據就正確了,反復測量數據都正確,其他傳感器正!,F面臨上級公司評審,望有經驗的論壇前輩指點迷津,改從哪里查起。
PS:我們已經更換過傳感器,傳感器用的是SONY DG810 通過模數轉換模塊,鏈接到PLC。 在線等前輩指點 或者加我QQ 30791407
分享
wycwin1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
137 點
下載積分:
603 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2011-09-14
最后登錄:
2012-11-06
查看wycwin1的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-16 17:38
只看該作者
|
小
中
大
有沒有人有經驗的啊?
分享
shliangx1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
115 點
下載積分:
579 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間:
2012-07-11
最后登錄:
2012-07-23
查看shliangx1的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-17 09:35
只看該作者
|
小
中
大
應該是干擾問題,檢查接線
分享
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
313 個
工控威望:
542 點
下載積分:
2495 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間:
2011-04-03
最后登錄:
2025-05-11
查看lu831226的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-17 11:06
只看該作者
|
小
中
大
我估計可能是距離遠了點,你把檢測開關調近點吧!
QQ32135553
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-06-25
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-17 11:29
只看該作者
|
小
中
大
據你描述,我感覺你的2#傳感器采樣是否存在問題?樓上大家所說的干擾我并不支持。因為當你第二次檢查傳感器數據時,它又準確了。干擾一般是隨機性與非隨機性。
還有你觀察一下,缸是否在停止時還在微動。如果是那不是傳感器問題,而是液壓控制存在問題。比如閥的內泄等原因。
分享
wycwin1
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
14 個
工控威望:
137 點
下載積分:
603 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間:
2011-09-14
最后登錄:
2012-11-06
查看wycwin1的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-07-18 22:11
只看該作者
|
小
中
大
這氣缸是同時帶動5個傳感器工作的,其他都正常,現在我在主軸的轉數上+1 目前無出現報警,估計是導向軌的傳動上有點問題。