三菱PLC使用外部開關電源該如何接線
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
tieyu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
102 點
下載積分:
537 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-04-08
最后登錄:
2014-02-17
查看tieyu的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-07-09 17:02
只看樓主
|
小
中
大
FX1S本身具有24V的直流電源供傳感器使用,當我的傳感器需要用外部開關電源來供電的時候,該如何接線?以前我都是用開關電源的+24V接PLC輸出的+24V,-24V接PLC的0V,一直以來都沒問題,直到用到FX3U的時候,它的手冊上明確寫著不能這樣接,確實這樣接的時候PLC報警錯誤燈亮,并且讓我燒掉了一個開關電源,不知道大家是如何使用外部電源的?
分享
suiyi
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
102 點
下載積分:
658 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2013-10-17
查看suiyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-07-09 17:06
只看該作者
|
小
中
大
把兩個電源分開用就好了啊
分享
zhanggobo
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
157 個
工控威望:
298 點
下載積分:
746 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間:
2009-10-02
最后登錄:
2024-11-20
查看zhanggobo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-07-09 17:30
只看該作者
|
小
中
大
要使用外部電源給傳感器,中間繼電器供電,開關電源0V必須和PLC的0V對接,以達到共地的目的,至于PLC的+24V可以空著不用
分享
luyanlong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
223 點
下載積分:
2271 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2012-07-29
查看luyanlong的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-07-09 18:23
只看該作者
|
小
中
大
把plc的+24空著不用
分享
haplezhang
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
33 個
工控威望:
150 點
下載積分:
4069 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2012-11-05
查看haplezhang的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-07-09 19:19
只看該作者
|
小
中
大
二個電源不能接一起!
分享
富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
337 個
工控威望:
536 點
下載積分:
23633 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間:
2012-07-06
最后登錄:
2025-06-28
查看富陽工控的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-07-10 12:55
只看該作者
|
小
中
大
你這樣接不會短路???
分享
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
354 點
下載積分:
3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間:
2011-07-17
最后登錄:
2014-10-09
查看842386283的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-07-10 13:40
只看該作者
|
小
中
大
手冊上說得很明白的啦,
為興趣而學習
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-07-10 14:17
只看該作者
|
小
中
大
外部i/o可以使用外部電源,只是需要把參考點(電源的0V)一起連接。
分享
侯寶
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
228 個
工控威望:
305 點
下載積分:
5868 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2012-06-11
最后登錄:
2014-10-22
查看侯寶的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-07-10 16:04
只看該作者
|
小
中
大
這兩個電源單獨使用就可以,我們這PLC的電源一般不用,萬一電源板的24V壞了,可以臨時用plc的24V代替,因為負載短路容易燒壞PLC的電源。
分享
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
267 點
下載積分:
4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2008-10-31
最后登錄:
2025-06-13
查看nyzeng的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-07-10 16:21
只看該作者
|
小
中
大
變壓器並聯運行條件很多,不建議並聯運行。只需要把參考點(電源的0V)一起連接就行了
分享
kz1566
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
267 點
下載積分:
8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-04-03
查看kz1566的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-07-10 20:18
只看該作者
|
小
中
大
10樓正解
分享
tieyu
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
4 個
工控威望:
102 點
下載積分:
537 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2011-04-08
最后登錄:
2014-02-17
查看tieyu的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-07-21 10:05
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家的回復,以前是我使用錯誤了,重新查了手冊和實際操作了一下,使用外部電源時只要0V連在一起,PLC的+24V端子空閑,