發表于: 2012-06-20 16:56
只看樓主
|
小
中
大
去年新裝一臺三相干式2500KVA 變壓器(品牌在這里不說了)用了不到一年盡然燒了,配電房有安裝空調環境溫度24,運行電流最高才2300A 公司沒有大功率用電設備不存在瞬時沖擊。不知是何原因引起?不過廠商免費更換一臺。
分享
hahahaha
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
665 點
下載積分:
30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2018-01-01
查看hahahaha的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-20 17:02
只看該作者
|
小
中
大
可能是變壓器的質量問題
分享
jimmy28cn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
149 個
工控威望:
334 點
下載積分:
965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2009-04-21
最后登錄:
2013-04-28
查看jimmy28cn的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-20 17:04
只看該作者
|
小
中
大
我也是這這樣認為的,唉!現在質量這么怎么差!
分享
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
373 個
工控威望:
499 點
下載積分:
4584 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2025-03-27
查看ccyang0124的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-06-20 17:17
只看該作者
|
小
中
大
學習來的
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-06-20 18:53
只看該作者
|
小
中
大
難道是鋁線?
分享
qwerty318
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
252 個
工控威望:
338 點
下載積分:
4454 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2010-09-03
最后登錄:
2023-08-11
查看qwerty318的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-06-20 18:59
只看該作者
|
小
中
大
干變國產的大都沒過關
分享
xujian
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
271 個
工控威望:
400 點
下載積分:
24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間:
2011-03-25
最后登錄:
2025-04-29
查看xujian的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-06-20 20:23
只看該作者
|
小
中
大
是不是鉆進老鼠去了?
分享
木皮
學海無涯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
742 點
下載積分:
16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2012-06-17
最后登錄:
2021-06-06
查看木皮的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-06-20 22:22
只看該作者
|
小
中
大
廠家愿意免費換一臺就已經告訴大家原因了
大家好才是真的好
分享
manhuazheng
生活從未輕松,你只是一天比一天強大。
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
283 個
工控威望:
1165 點
下載積分:
2460 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2009-10-10
最后登錄:
2024-08-19
查看manhuazheng的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-06-21 10:47
只看該作者
|
小
中
大
干式變壓器這樣使用很懸
眾人拾柴火焰高 13791826912------
分享
劉務仁
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
19 個
工控威望:
112 點
下載積分:
2241 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2010-10-08
最后登錄:
2015-12-13
查看劉務仁的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-06-21 10:53
只看該作者
|
小
中
大
認真檢察一下實際電流,
分享
nyzeng
努力總會有回報的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
267 點
下載積分:
4424 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2008-10-31
最后登錄:
2025-06-13
查看nyzeng的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-06-21 11:51
只看該作者
|
小
中
大
三相負載分配如何?若不平衡差異太大會發熱,最好叫製造商解剖一下確認高壓側先燒還是低壓側先燒的
分享
jimmy28cn
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
149 個
工控威望:
334 點
下載積分:
965 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2009-04-21
最后登錄:
2013-04-28
查看jimmy28cn的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-06-21 16:14
只看該作者
|
小
中
大
不存在老鼠和過流問題,施工單位以前還有提供的供電局預防性試驗報告是合格的,真不知道是怎么做的