變頻器與水泵。。。。。。。。
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1996 個
工控威望:
7821 點
下載積分:
69452 分
在線時間: 756(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-06-04
查看和諧共贏的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-06-11 18:47
只看樓主
|
小
中
大
今天遇到一怪事,變頻器帶一10KW水泵,變頻器一啟動,配電室跳閘。測水泵正常,撤掉水泵,變頻器正常。大家給分析一下原因。謝謝
分享
qrklove
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
494 個
工控威望:
732 點
下載積分:
2007 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間:
2008-11-01
最后登錄:
2025-06-01
查看qrklove的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-11 18:55
只看該作者
|
小
中
大
有以下五個方案:1,換電機;2,換變頻器;3,換開關(是漏電斷路器還是小型斷路器);4,換電纜;5,以上全換
分享
xcw
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
181 個
工控威望:
322 點
下載積分:
2823 分
在線時間: 345(小時)
注冊時間:
2011-07-18
最后登錄:
2014-06-11
查看xcw的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-11 21:44
只看該作者
|
小
中
大
樓上哥們兒就是牛啊
上班=上墳
分享
長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
117 個
工控威望:
254 點
下載積分:
1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2011-07-21
最后登錄:
2018-02-19
查看長城電器的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-06-11 22:09
只看該作者
|
小
中
大
應該是水泵的事,我遇到過這樣的事情,換了臺水泵就行了,現在的電機市場,一個字“亂”
分享
chen_0106
深圳市雷姆自動化設備有限公司
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
277 個
工控威望:
522 點
下載積分:
714 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2009-05-19
最后登錄:
2025-05-28
查看chen_0106的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-06-11 22:24
只看該作者
|
小
中
大
電機工頻運行是否正常?變頻器故障記錄是什么短路、缺相、過電流、接地?變頻器前是否有漏電斷路器?變頻器前一般是不能有漏電斷路器的。
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
分享
遺忘
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
47 個
工控威望:
159 點
下載積分:
2490 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2012-04-23
最后登錄:
2013-07-30
查看遺忘的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-06-11 22:30
只看該作者
|
小
中
大
變頻器故障顯示是什么,參數是否調正確了?
分享
sange1966
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
129 點
下載積分:
2548 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2013-08-28
查看sange1966的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-06-11 22:31
只看該作者
|
小
中
大
直接查電機相間和對地阻值。
分享
luohe0
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
258 個
工控威望:
368 點
下載積分:
58284 分
在線時間: 825(小時)
注冊時間:
2012-04-18
最后登錄:
2025-06-05
查看luohe0的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-06-11 22:34
只看該作者
|
小
中
大
換開關就是了,可能小了
分享
676866
人非圣賢,孰能無過!
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
227 個
工控威望:
1324 點
下載積分:
692 分
在線時間: 714(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-06-05
查看676866的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-06-12 01:30
只看該作者
|
小
中
大
變頻器沒任何報警嗎???
分享
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-06-12 07:40
只看該作者
|
小
中
大
測量水泵正常,但是運行不一定正常,可能是水泵問題居多。
分享
始終如一
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
501 個
工控威望:
2979 點
下載積分:
78902 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2010-07-29
最后登錄:
2025-06-05
查看始終如一的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-06-12 08:05
只看該作者
|
小
中
大
4樓說的很明白了
分享
496968986
就做更好的!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
744 點
下載積分:
591 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2012-05-16
最后登錄:
2017-07-02
查看496968986的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-06-12 08:27
只看該作者
|
小
中
大
1、可能是開關選的太小了,換一個電流大點的。