自動化新人 求大神指導
分享
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
270 個
工控威望:
472 點
下載積分:
1018 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間:
2009-05-09
最后登錄:
2025-07-07
查看jdk1126的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-06-04 19:36
只看該作者
|
小
中
大
很可能是電流信號考成了電壓信號了
〈 工控人家園好〉是學習和交流的去處。
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-06-04 20:22
只看該作者
|
小
中
大
用不用這么激動?
分享
zhjken
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
13 個
工控威望:
108 點
下載積分:
536 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2010-07-17
最后登錄:
2023-06-24
查看zhjken的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-06-04 21:00
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,原因很多,數據設置,信號傳輸,物理接線,機械故障
分享
hzw880124
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
5 個
工控威望:
99 點
下載積分:
1057 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間:
2010-06-12
最后登錄:
2019-11-18
查看hzw880124的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-06-06 21:12
只看該作者
|
小
中
大
看看定位器的零點及行程調的是否正確啊
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-07-22
查看陳大圍的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-06-07 00:13
只看該作者
|
小
中
大
某人又惡意灌水的嫌疑,建議斑竹封殺
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(guochunyi) 熱心助人
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
240 個
工控威望:
2318 點
下載積分:
1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間:
2009-06-11
最后登錄:
2025-06-14
查看llllll的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-06-07 01:17
只看該作者
|
小
中
大
支持25樓美女的觀點
分享
82816320
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
42 個
工控威望:
162 點
下載積分:
939 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間:
2011-08-10
最后登錄:
2014-03-20
查看82816320的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-06-07 12:07
只看該作者
|
小
中
大
如果是模擬量4-20MA 或者是0-10V調節,你要測量那個輸出的模擬量是否達到了100%
分享
木皮
學海無涯
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
742 點
下載積分:
16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2012-06-17
最后登錄:
2021-06-06
查看木皮的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-06-22 13:01
只看該作者
|
小
中
大
量一下你的模擬信號是不是達到最100%
大家好才是真的好
分享
kingboy012
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
67 個
工控威望:
169 點
下載積分:
3259 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間:
2009-11-13
最后登錄:
2025-03-27
查看kingboy012的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-06-22 14:24
只看該作者
|
小
中
大
1,你的調節閥是新裝的還是最近出現這種情況?
2,如果新裝的應先檢察調節閥授受的是什么信號?
如主控室給定的是電壓信號,調節閥授受的是電流信號等等。
3,如果是原來一直正常使用,最近出現這種情況檢查調節閥的機械部分是否卡死,電機溫度是否升高,如果是盤動調節閥手輪打開,如果生產允許應檢查管道內部造成卡閥原因,避免以后再次發生類似事件。
分享
sungang2012
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
6 個
工控威望:
124 點
下載積分:
599 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間:
2012-02-11
最后登錄:
2013-11-22
查看sungang2012的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-06-23 16:33
只看該作者
|
小
中
大
如果是啟用的4-20MA電流調節,測量下主控室給出的模擬量是多少?還有就是機械故障,是不是電機過熱保護了,還是過力矩閥已經卡死,或者是電源缺相保護了。。。切換至手動狀態看能否動作