cclink 的AD模塊 AJ65BT-64AD 干擾
上一主題
下一主題
lujing9
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
205 點
下載積分:
477 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2007-07-17
最后登錄:
2019-12-03
查看lujing9的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-19 23:31
只看樓主
|
小
中
大
cclink 的AD模塊 AJ65BT-64AD 接了8個 omron的壓力傳感器 傳感器輸出1-5V的電壓 傳感器的 安裝位置較遠 1百米左右
為什么在模塊的輸入端測得的電壓穩定在5mV 內 但是在觸摸屏上顯示的壓力數值都要比實際壓力值大0.05MP左右呢?
而且數字一直上下波動。
屏蔽線接了也不管用
說明書中的接地是接 220V的 地線嗎?還是電源模塊24V的負極呢?
分享
zsm9614501
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
220 點
下載積分:
10700 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間:
2012-03-31
最后登錄:
2025-07-22
查看zsm9614501的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-20 19:42
只看該作者
|
小
中
大
請把采樣時間改成平均采樣次數,然后調高平均采樣的次數,數字波動就小了