通信最好的了
分享
d95
夢想與現實的差距
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
230 個
工控威望:
843 點
下載積分:
7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間:
2010-12-23
最后登錄:
2020-12-11
查看d95的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2012-05-17 19:53
只看該作者
|
小
中
大
使用帶RS485通信口的溫控儀
分享
林423
原本沒有路,走的人多了,也就成了路!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
620 點
下載積分:
5334 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2012-04-07
最后登錄:
2014-04-16
查看林423的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2012-05-17 20:58
只看該作者
|
小
中
大
458通信
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2012-05-17 21:43
只看該作者
|
小
中
大
大家好,現在客戶指明要用PLC加溫度傳感器,就是普通的K型熱電偶和PT100熱電阻。大家有用過的經驗嗎?用補償線120米做的話,可以嗎?
當然用溫度變送器輸出4-20ma肯定沒問題,走modbus肯定也沒問題,這個都知道。
現在的問題是客戶要求用補償線,對120米外的溫度進行測量。不知道這樣可行嗎?還是說根本不可能?
分享
zcdq6579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
256 點
下載積分:
1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-06-08
最后登錄:
2024-03-25
查看zcdq6579的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2012-05-17 21:48
只看該作者
|
小
中
大
120米距離,允許5度溫差,PT100沒問題,可以用的 。
分享
愛海濤濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
352 點
下載積分:
548 分
在線時間: 1592(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2022-04-14
查看愛海濤濤的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2012-05-17 21:53
只看該作者
|
小
中
大
pt100絕對可以,熱電偶沒有試過
分享
my_omron
不怕不會,就怕不學!不怕不熟,就怕不練!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
98 個
工控威望:
390 點
下載積分:
2936 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2025-07-23
查看my_omron的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2012-05-17 22:14
只看該作者
|
小
中
大
能用通訊當然最好,但是120m根本就不算遠,直接用pt100就行了,如果希望偏差更小就用4-20mA溫度變送器,只是貴一點!
分享
linxianqiang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
843 點
下載積分:
3470 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2012-05-14
最后登錄:
2023-05-15
查看linxianqiang的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2012-05-17 22:31
只看該作者
|
小
中
大
用K偶,再用補償導線,一兩百米沒問題。
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2012-05-18 06:25
只看該作者
|
小
中
大
好的,謝謝大家,沒問題就OK了,等的就是師傅們的這句話
分享
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
629 個
工控威望:
826 點
下載積分:
21583 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-05-07
查看沙痕的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2012-05-18 08:23
只看該作者
|
小
中
大
試好了再來個回復啊,請教我們這些沒有用過的
幾十米隨便都用過,但這么長距離真的沒有用過,個人感覺四線制的鉑電阻或者是K型熱電偶會好一些
分享
眉間尺
知我者,我也
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
250 點
下載積分:
762 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2011-11-22
最后登錄:
2017-01-24
查看眉間尺的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2012-05-18 10:07
只看該作者
|
小
中
大
請問樓主弄完了嗎 分享一下
分享
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1050 個
工控威望:
1159 點
下載積分:
2815 分
在線時間: 769(小時)
注冊時間:
2009-08-02
最后登錄:
2025-06-05
查看lzhpsky的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2012-05-18 18:04
只看該作者
|
小
中
大
項目還沒實施呢,到時我會過來回復的
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 2/3 Go
工控人家園
綜合討論
遠距離溫度信號傳輸,有什么好的解決辦法?
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院