120米遠的一個設備要測量水溫,PLC電柜已經固定好了,沒辦法,只能拉線過去,120米的話。
1、這么遠的距離用K型熱電偶好呢?還是PT100熱電阻好呢?
2、這么遠的距離我加上溫度補償線可以嗎?測量誤差可以實現嗎?溫度傳感器接到PLC上,只是監控溫度用。差5度不要緊。
3、用補償線長距離鋪設的話,最多能到多少?用什么樣的比較好
請大家指教,謝謝。
分享
zcdq6579
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
171 個
工控威望:
256 點
下載積分:
1423 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2010-06-08
最后登錄:
2024-03-25
查看zcdq6579的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-17 21:48
全看
|
小
中
大
120米距離,允許5度溫差,PT100沒問題,可以用的 。