漏電斷路器一直跳閘,咋辦?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-14 20:05
只看樓主
|
小
中
大
各位大俠,流水線控制柜內的漏電斷路器,只要任何一臺電機啟動,漏電斷路器就會跳閘,外圍電路都檢查過了,沒有任何接地等問題,漏電斷路器也換了個新的,還是老是跳閘,煩人啊,想請教下各位這是為什么?怎么解決呢?我這個是三相四線制的漏電斷路器,客戶提供的是三相四線制的電源,沒有地線,跟電源會不會有關系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新編輯 ]
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-14 20:21
只看該作者
|
小
中
大
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-14 20:39
只看該作者
|
小
中
大
怎么沒人解答啊
分享
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
160 點
下載積分:
1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2011-08-31
最后登錄:
2018-04-10
查看徐明水的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-05-14 20:46
只看該作者
|
小
中
大
零線和地線搞錯了吧?光想著三相的,接觸器要不要電的?
分享
sjq1976
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
31 個
工控威望:
152 點
下載積分:
2119 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2011-08-16
最后登錄:
2015-06-12
查看sjq1976的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-05-14 21:10
只看該作者
|
小
中
大
接觸器用的N線是不是接在斷路器的上端
分享
zqw6790
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
155 個
工控威望:
288 點
下載積分:
3891 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2010-11-04
最后登錄:
2023-09-25
查看zqw6790的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-05-14 21:22
只看該作者
|
小
中
大
搞火了,就把線剪了唄
分享
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1996 個
工控威望:
7821 點
下載積分:
70492 分
在線時間: 758(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-07-25
查看和諧共贏的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-05-14 21:43
只看該作者
|
小
中
大
N線接沒接,沒有接的話。是不行的
分享
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
515 個
工控威望:
754 點
下載積分:
1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2024-09-22
查看qq593276766的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-05-14 21:49
只看該作者
|
小
中
大
三相四線制的漏電斷路器的N線有沒接錯?
分享
qiuluhua
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
412 個
工控威望:
420 點
下載積分:
19715 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2008-11-20
最后登錄:
2024-02-06
查看qiuluhua的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-05-14 22:09
只看該作者
|
小
中
大
三相進線電壓有沒有切相?
分享
yewm
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
210 點
下載積分:
2985 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2008-04-13
最后登錄:
2024-09-15
查看yewm的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-05-14 22:17
只看該作者
|
小
中
大
是否可以加一個隔離變壓器
分享
yefengchen
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
471 個
工控威望:
595 點
下載積分:
1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2009-05-18
最后登錄:
2016-01-18
查看yefengchen的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-05-19 09:39
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第7樓zqw6790于2012-05-14 21:22發表的 :
搞火了,就把線剪了唄
這樣很危險的吧
分享
hanqin
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1236 個
工控威望:
1226 點
下載積分:
2927 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間:
2009-01-09
最后登錄:
2023-10-27
查看hanqin的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-05-19 10:20
只看該作者
|
小
中
大
設備帶有變頻器嗎?假如有變頻器而且漏電斷路器的靈敏度有很高的話就會跳閘的。