空壓機變頻改造
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
tangyq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
408 點
下載積分:
1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間:
2007-03-25
最后登錄:
2022-04-06
查看tangyq的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-14 11:42
只看樓主
|
小
中
大
公司有兩臺22KW空壓機,想做變頻改造,有幾個問題想請教高手:1,電機是西門子,現在的機體內溫度很高,降速后電機的溫升是否有問題。2,空壓機原來的控制器上的相關保護參數能否用人機來設置。3,原來的溫度傳感器是否可以接入PLC,需要什么配置。4,改造后相關的保養項目是否有影響,主要是過濾器及油更換。5,改造后的穩定性如何。有做過的高手,能否提供一些建議。
謝謝
分享
孫濤
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
127 個
工控威望:
201 點
下載積分:
762 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間:
2011-06-06
最后登錄:
2023-10-18
查看孫濤的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-14 12:33
只看該作者
|
小
中
大
1.你說的機體溫度有多高?2.可以3.溫度傳感器要接plc的模擬量輸入端4.這個沒有什么影響5.比原來的要強多了
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-14 13:18
只看該作者
|
小
中
大
這個問題首先需要評估主電機及冷卻油路在電機低速時存在的風險。節能到未必能夠做得很好,恒壓到沒有問題的。
分享
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
248 個
工控威望:
362 點
下載積分:
1142 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間:
2010-12-21
最后登錄:
2025-05-27
查看804759109的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-05-14 13:41
只看該作者
|
小
中
大
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你
你的改造思路完全有問題
分享
tangyq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
408 點
下載積分:
1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間:
2007-03-25
最后登錄:
2022-04-06
查看tangyq的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-05-14 16:35
只看該作者
|
小
中
大
三樓,我現在是追加用壓力變送器,安裝在儲氣罐上,原來的兩臺壓縮機的壓力傳感器廢止,再做一獨立的控制柜,不缺錢用兩個變頻器分別控制兩臺壓縮機。
分享
tangyq
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
408 點
下載積分:
1797 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間:
2007-03-25
最后登錄:
2022-04-06
查看tangyq的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-05-14 16:40
只看該作者
|
小
中
大
三樓,如果你有資料的話,能否提供,郵箱
775326050@qq.com
謝謝
分享
niujulin
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
255 個
工控威望:
345 點
下載積分:
1732 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間:
2008-08-02
最后登錄:
2025-02-25
查看niujulin的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-05-14 16:48
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第3樓804759109于2012-05-14 13:41發表的 :
我們公司就是專門做這一方面的 可以給資料給你
你的改造思路完全有問題
這位大哥能分享我一點資料。QQ1069447902
分享
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
563 個
工控威望:
855 點
下載積分:
106 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間:
2008-06-06
最后登錄:
2025-07-25
查看hsl200的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-05-14 17:18
只看該作者
|
小
中
大
厲害 22KW的電機用這個來控制。我們用的是75KW的空壓機都不用這個控制了
鍋專家
如果您有煩惱,
如果您缺少背鍋人,
如果您百思輾轉不能入眠,
如果您扛不住壓力,請找專業背鍋俠。
我們秉承一貫作風,
鍋背的快準狠,鍋背的專業專注執著;
您也可以加入到我們團體中,發揮出您真正的價值和優勢
專業背鍋,快選鍋專家!
分享
和諧共贏
努力學習,做好工控
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1996 個
工控威望:
7821 點
下載積分:
70572 分
在線時間: 759(小時)
注冊時間:
2008-01-07
最后登錄:
2025-07-27
查看和諧共贏的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-05-14 18:05
只看該作者
|
小
中
大
恒壓供氣用兩個壓力傳感器分別控制兩臺變頻器,可以做到節能
分享
只要結果
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
39 個
工控威望:
122 點
下載積分:
2018 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2012-04-04
最后登錄:
2012-10-12
查看只要結果的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-05-14 19:51
只看該作者
|
小
中
大
空壓機也是被設計出來的,能改動是肯定的,關鍵是你秀要全部修改還是局部?如果是局部那你就要好好看看該單片機上面的節點了
分享
龐樹恒
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
697 個
工控威望:
2567 點
下載積分:
2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間:
2008-07-20
最后登錄:
2017-03-15
查看龐樹恒的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-05-14 19:54
只看該作者
|
小
中
大
你問的問題你自己都不了解的話你怎么改?為什么要改?改了有什么好處?
分享
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
248 個
工控威望:
362 點
下載積分:
1142 分
在線時間: 732(小時)
注冊時間:
2010-12-21
最后登錄:
2025-05-27
查看804759109的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-05-14 23:11
只看該作者
|
小
中
大
首先壓縮機是重負載型的在變頻器的選型上你要37KW的變頻器而且是西門子440的(高性能矢量型的),你的兩臺空壓機應該是同時往一個儲氣罐里供氣吧 用兩臺變頻器完全是浪費的,當系統需要變頻供氣的時候到底是誰變頻降速呢,一個系統只需要一臺變頻調速就OK了!可以換一下思路,把空壓機當做水泵一樣做恒壓供氣,一拖二,用空壓機的外部啟動來實現輪換變頻!希望對你有幫助