變頻器啟動,接觸器運行。
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-05-03 16:28
只看樓主
|
小
中
大
如題,公司變頻器功率為110KW,電機為90KW,但是現在由于變頻器故障率比較高,所以想用變頻器啟動電機后,運行采用轉為用接觸器供電方式(以降低變頻器的工作時間,即只用變頻器來起動電機),變頻器在正常運行時切斷電源;有沒有大蝦試過采用這種方式?
分享
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
558 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2017-06-09
查看楊寧輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-05-03 16:44
只看該作者
|
小
中
大
不如直接換軟啟動!
分享
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-05-03 16:52
只看該作者
|
小
中
大
問題是手頭上有變頻器。
分享
weichangye
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
365 點
下載積分:
3006 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2011-01-18
最后登錄:
2025-07-25
查看weichangye的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-05-03 17:12
只看該作者
|
小
中
大
這樣做是可以的,不會有任何問題。但如果只為了啟動降壓,星三角都是可以的,成本要低很多。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(daviddavid) 感謝分享
分享
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
878 個
工控威望:
1161 點
下載積分:
8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間:
2011-04-17
最后登錄:
2025-07-22
查看陳大圍的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-05-03 17:30
只看該作者
|
小
中
大
用個速度繼電器切換變頻的退出,工頻的接入
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(daviddavid) 感謝分享
專心學工控技術,請各位幫忙指教
分享
bocc
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
622 個
工控威望:
5239 點
下載積分:
3143 分
在線時間: 986(小時)
注冊時間:
2009-09-13
最后登錄:
2016-07-01
查看bocc的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-05-03 17:40
只看該作者
|
小
中
大
那變頻器節能不是浪費
樓主留言:
哦,平時我們都是全速運行的,所以都不相差太遠。
分享
zhangdingye
生命沒有投機,平凡也能創造奇跡!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
296 點
下載積分:
7283 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2011-09-14
最后登錄:
2014-04-14
查看zhangdingye的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-05-03 18:21
只看該作者
|
小
中
大
完全可以
之前我們公司用一臺軟啟啟動六臺90KW的真空泵
就是這樣做的
就是并一個旁路接觸器
樓主留言:
軟啟動可以,但是我現在手頭上有變頻器,沒有軟啟動控制器呢。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(daviddavid) 感謝分享
分享
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-05-03 19:34
只看該作者
|
小
中
大
回三樓的,星三角啟動的起動電流比較大,對電網沖擊大,所以不采用這種方法。
分享
ccyang0124
你牛,我就向你學習了。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
374 個
工控威望:
500 點
下載積分:
4586 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2025-07-18
查看ccyang0124的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-05-04 18:15
只看該作者
|
小
中
大
用兩個接觸器和一個時間繼電器來實現。
分享
hxw1980
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
53 個
工控威望:
159 點
下載積分:
3018 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間:
2012-04-11
最后登錄:
2013-04-23
查看hxw1980的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-05-04 20:03
只看該作者
|
小
中
大
變頻器故障高,都是什么故障呢?不見得是變頻器本身問題,環境.負載.參數等問題都要考慮的
分享
工控小生
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
455 個
工控威望:
628 點
下載積分:
6398 分
在線時間: 812(小時)
注冊時間:
2008-05-19
最后登錄:
2025-07-10
查看工控小生的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-05-04 20:52
只看該作者
|
小
中
大
直接用軟起就可以了,只有變頻器也可以的,和軟啟一樣加個旁路接觸器就可以了,現在變頻器已經有此功能了,不過要注意旁路電源的相序要和啟動時的相序一致,否則會發生短路事故。
分享
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演!
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
45 個
工控威望:
160 點
下載積分:
1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間:
2011-08-31
最后登錄:
2018-04-10
查看徐明水的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-05-04 23:49
只看該作者
|
小
中
大
樓上的你們都試過嗎?先把變頻器基本原理搞清楚。旁路真的行嗎?軟啟動和變頻器能一樣?軟啟動使用可控硅移相來限制電流,原理和調光臺燈一樣。而變頻器是把直流逆變成頻率可控的輸出........... PWM調制概念有木有?
不要誤導別人。4樓的靠譜。先讓變頻退出,再讓工頻投入。不過用速度繼電器不是直接切換輸出!應該讓變頻自由停車,再把輸出切換過來。不然變頻器沒了負載會報警