120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
»
Pages: 3/5 Go
sange1966
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
129 點
下載積分:
2548 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間:
2012-03-28
最后登錄:
2013-08-28
查看sange1966的
主題
/
回貼
24樓
發表于: 2012-04-25 09:12
只看該作者
|
小
中
大
120的夠了 沒必要浪費資源
分享
今非昔比~
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
241 點
下載積分:
1522 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2012-04-18
最后登錄:
2016-03-27
查看今非昔比~的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2012-04-25 10:02
只看該作者
|
小
中
大
120平方,如果是銅芯電纜的話最大長時間通電電流可以285A. 160KW的抽風機電機的功率因數不知道是多少,一般是0.85. 這樣風機的額定電流就可以算出來
160000/(0.85×380×1.73) 電機的電流大概就是286A. 一般風機的負荷率不會很高的,我覺的120平方的電纜還是可以用的。
分享
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
646 個
工控威望:
2530 點
下載積分:
1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間:
2012-02-27
最后登錄:
2024-08-12
查看小小一電工的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2012-04-25 10:56
只看該作者
|
小
中
大
沒問題 風機滿載電流也不打 負載輕
每天一點點
分享
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1411 個
工控威望:
1518 點
下載積分:
13290 分
在線時間: 2223(小時)
注冊時間:
2008-03-19
最后登錄:
2025-07-25
查看小蜜蜂的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2012-04-25 11:20
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第22樓李想于2012-04-24 21:42發表的 :
120銅線載流量將近310A,抽風機電機負載率只有額定功率的一半,你說能用嗎
說話不要這么絕對,誰說抽風機電機負載率只有額定功率的一半!
分享
huhu
退出江湖多年、現在又現身江湖,望各位高人指點…
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
316 個
工控威望:
489 點
下載積分:
1057 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間:
2007-06-05
最后登錄:
2015-12-13
查看huhu的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2012-04-25 11:22
只看該作者
|
小
中
大
看銅線達到國標的百分之幾十…現在的線幾乎不符 合國標…剛照書本上都是按國標計算的。
分享
琴島工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
2647 點
下載積分:
8657 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2025-07-21
查看琴島工控的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2012-04-25 11:40
只看該作者
|
小
中
大
我認為夠用。你可以先測測工作電流,這樣再確定比較保險。
分享
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
307 個
工控威望:
5906 點
下載積分:
13712 分
在線時間: 725(小時)
注冊時間:
2010-02-26
最后登錄:
2025-07-23
查看yangjiejie的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2012-04-25 13:57
只看該作者
|
小
中
大
160kw抽風機,用在什么地方,這么大?假如是單臺抽風機的話,建議最好用150平方,安全第一。
朝花夕拾
分享
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
309 個
工控威望:
462 點
下載積分:
1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2009-01-04
最后登錄:
2015-04-14
查看a2103的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2012-04-25 15:07
只看該作者
|
小
中
大
肯定不能,風機負載特性和別的區別太大
分享
2395432544
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
50 個
工控威望:
165 點
下載積分:
2422 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2012-03-26
最后登錄:
2018-05-24
查看2395432544的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2012-04-25 20:25
只看該作者
|
小
中
大
如果風機在額定功力下工作,120平方的銅線是肯定行的。何況風機負荷一般不會很大。
分享
3943372498
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
17 個
工控威望:
125 點
下載積分:
1450 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2012-04-06
最后登錄:
2012-06-06
查看3943372498的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2012-04-25 21:09
只看該作者
|
小
中
大
185最好了 一個穿管打折多少安 負載大 線老化的快
有你有我更精彩
分享
kz1566
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
142 個
工控威望:
267 點
下載積分:
8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-04-03
查看kz1566的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2012-04-25 22:32
只看該作者
|
小
中
大
支持24樓
分享
wnj106
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wnj106的
主題
/
回貼
35樓
發表于: 2012-04-25 22:45
只看該作者
|
小
中
大
我感覺還是185好,放心。