各位 同仁
請教一下
120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
控制室與電機之間距離為50M 變頻器啟動
走橋架
我認為線有點細了
各位大俠認為呢?
分享
今非昔比~
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
25 個
工控威望:
241 點
下載積分:
1522 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2012-04-18
最后登錄:
2016-03-27
查看今非昔比~的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-25 10:02
全看
|
小
中
大
120平方,如果是銅芯電纜的話最大長時間通電電流可以285A. 160KW的抽風機電機的功率因數不知道是多少,一般是0.85. 這樣風機的額定電流就可以算出來
160000/(0.85×380×1.73) 電機的電流大概就是286A. 一般風機的負荷率不會很高的,我覺的120平方的電纜還是可以用的。