三菱伺服器在速度控制時和變頻器的精確同步啟動和停止
上一主題
下一主題
虹橋紡機
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
331 點
下載積分:
996 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2006-12-09
最后登錄:
2022-03-23
查看虹橋紡機的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-04-17 21:22
只看樓主
|
小
中
大
用三菱FR-E540變頻器和三菱MR-J2S伺服器,組成速度控制系統。變頻和伺服器分別用兩個模擬電壓調定控制速度,變頻輸出頻率調節范圍:28HZ-50HZ,伺服電機速度調節范圍:600-1200轉/分。變頻和伺服器都設定加速時間20秒、減速時間4秒。實際應用時,在變頻和伺服的同步起動,在都調節到速度高時,精確同步基本正常。但是在停止時,調到高速時的同步停止,和調到低速時的同步停止,完全不一樣。該如何解決調到高速時和調到低速時,同步精確停止的一致性呢?哪位高手、老大指點一二,多謝了!
分享
楊寧輝
給自己裝個擴展模塊!擴大自己的能量!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
314 個
工控威望:
558 點
下載積分:
1336 分
在線時間: 412(小時)
注冊時間:
2011-12-15
最后登錄:
2017-06-09
查看楊寧輝的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-04-17 22:27
只看該作者
|
小
中
大
可以用編碼器組成閉環控制!提速減速同步誤差幾毫秒
分享
虹橋紡機
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
219 個
工控威望:
331 點
下載積分:
996 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間:
2006-12-09
最后登錄:
2022-03-23
查看虹橋紡機的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-04-18 20:44
只看該作者
|
小
中
大
好主意。具體如何實現呢?老大請指點迷津。