應該可以的
我做過的 是石英管加熱器 總功率是80KW的 54個1.5KW的 220V
星型接法 總共用三個100A斷路器控制
分享
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
646 個
工控威望:
2530 點
下載積分:
1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間:
2012-02-27
最后登錄:
2024-08-12
查看小小一電工的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2012-04-14 15:20
只看該作者
|
小
中
大
每天一點點
分享
zhujh111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
274 點
下載積分:
506 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間:
2007-12-31
最后登錄:
2025-07-08
查看zhujh111的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2012-04-14 16:40
只看該作者
|
小
中
大
用可控硅控制安全點
分享
fubin739
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
443 個
工控威望:
790 點
下載積分:
3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間:
2006-11-06
最后登錄:
2025-05-28
查看fubin739的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2012-04-16 16:32
只看該作者
|
小
中
大
我這裡剛好有一個跟你差不多的案例,5kw 32根。
我門的做法是,三根一組,一組一個漏電開關,一個接觸器,一個斷線保護。
不過不同公司的設計出發點不同,想要安全點,有時說白了就是加銀子。
分享
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
811 個
工控威望:
676 點
下載積分:
311 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2008-04-28
最后登錄:
2025-07-13
查看天津電氣成套的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2012-04-16 20:14
只看該作者
|
小
中
大
這個不難,用固態繼電器輕松搞定。比如:玻璃鋼化爐等等,,
有些商家為求利益最大化,不惜安全就像這么做的。
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
分享
czg1127
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
306 個
工控威望:
420 點
下載積分:
1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間:
2007-11-03
最后登錄:
2022-11-03
查看czg1127的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2012-04-17 20:09
只看該作者
|
小
中
大
這么大的功率要分成幾組了,大容量的接觸器觸點壽命不大。用固態的話,最好也配一個接觸器,防止短路什么的固態擊穿引起溫度不受控,當然固態散熱也是個問題
分享
江鋒機電
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
51 個
工控威望:
160 點
下載積分:
4233 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2012-04-08
最后登錄:
2018-12-13
查看江鋒機電的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2012-04-18 11:16
只看該作者
|
小
中
大
分享
daviddavid
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
259 個
工控威望:
1537 點
下載積分:
1919 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2010-04-16
最后登錄:
2018-12-28
查看daviddavid的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2012-04-18 14:32
只看該作者
|
小
中
大
45組5.5KW,工作電壓為380V的發熱管,如果在配電房已經在設計那時一組線可以支持這個設備,總開關用300A,入設備后有條件再將15個三角形接法的發熱管分開兩組電箱進行控制。
分享
榮楊
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
171 點
下載積分:
2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2011-10-18
最后登錄:
2024-05-16
查看榮楊的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2012-04-18 17:00
只看該作者
|
小
中
大
250KW還好啦,3000KW以上我都做了。用交流接觸器不是很理想的,故障率很高,噪聲也大;用可控硅模塊+AI溫度控制儀+移相觸發模塊(具有緩啟動功能)就搞定了。
分享
榮楊
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
43 個
工控威望:
171 點
下載積分:
2788 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2011-10-18
最后登錄:
2024-05-16
查看榮楊的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2012-04-18 17:08
只看該作者
|
小
中
大
19樓的不可去,250KW多少安呀?300A的空開負荷根本就不夠的,最小也要400A的。,還沒什么余量。