悲劇,CPU工作電源24vDC誤接220V AC
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-01-12 23:00
只看樓主
|
小
中
大
電源板
今天居然頭暈了,測試程序時候把CPU224XP CN DC/DC/DC的工作電源接在220V上了,結果插頭上冒火,
此時才清醒過來,趕緊接上24V DC測試,已經太晚了,什么反應都沒有,F在的任務是,我需要確定是不是
只壞了電源板,CPU板有沒有損壞,IO板有沒有損壞。所以我想把電源板卸載了,給控制部分板子直接上24V DC
電源進行測試,不知道哪兩個端子是給控制板子供電的端子?求助
分享
hills123
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
167 個
工控威望:
328 點
下載積分:
4809 分
在線時間: 138(小時)
注冊時間:
2011-07-17
最后登錄:
2022-08-27
查看hills123的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-13 08:54
只看該作者
|
小
中
大
悲劇
分享
xiet988
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xiet988的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-01-13 16:09
只看該作者
|
小
中
大
看是否是二極管燒了,是的話,更換一下同型號的就成
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-01-13 19:35
只看該作者
|
小
中
大
請大俠詳細說一下哪個是二極管,或者說明下輸出針腳正常的時候是多少電壓,圖中,上面四個腳是輸入電壓24V+,24V-,同一行的兩個針腳是相通的,關鍵是下面四個腳分別是多少電壓?
分享
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-01-13 20:52
只看該作者
|
小
中
大
因為看得不是很清楚,我所說的僅供參考
分享
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-01-13 20:55
只看該作者
|
小
中
大
再次提醒一下:在確定這個電源板輸出電壓正確以前,絕對不要連接到CPU等其他電路板進行測試,以免故障擴大。!
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-01-13 20:58
只看該作者
|
小
中
大
謝謝,雖然還是不知道怎么去測試或者修復,但是還是有點思路了,關鍵是不知道電源輸出的針腳正常應該是多少電壓(圖中最下面的四個針腳),不然可以用替換法測試了
分享
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-01-13 21:03
只看該作者
|
小
中
大
實在不行,你把這板子上我說看不清楚型號的原件拍個大圖上來,最好能看清型號的,還有,板子反面也拍一個上來
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-01-13 21:12
只看該作者
|
小
中
大
那個你說的看不清的,照片拍不出來,太黑了,我看了下,是兩排文字 SG1042N
TS4141
板子背面沒有元件,是針腳的焊錫。
分享
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-01-13 21:43
只看該作者
|
小
中
大
大概明白了,這兩個小芯片是高速開關保護電路,用于過電流、過電壓、過載的保護。
電壓測量我標注在圖上了,凡是紅點的都應該在+24V 左右,哪個點沒有,就是前級原件壞了,
最終輸出就是24V,估計這兩個保護電路同時壞的可能性不大,如果是壞了一個,可以直接把
壞的那個短接,只用一級保護應急。如果是二極管壞了,可以找電流在1A左右的肖特基二極管
替換。
GOOD LUCK
分享
jswxhl
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
166 點
下載積分:
695 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間:
2010-01-28
最后登錄:
2025-04-26
查看jswxhl的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-01-13 21:55
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
太感謝樓上的大哥了,還親自測量,感動ing。不過我還想問下,輸入輸出的針腳電壓是多少,這樣我就可以用外置的開關電源暫時替代這個電源板,真是麻煩你。
分享
lovefeyer
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
436 個
工控威望:
561 點
下載積分:
1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2023-02-18
查看lovefeyer的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-01-13 22:04
只看該作者
|
小
中
大
我手頭沒有這個板子,我只是根據你的圖紙分析的,這個板子就是一個保護和濾波作用的板子,輸出也是24V,
看到圖上最右邊那個紅點了嗎??你自己用萬用表測量一下,和他相連的就是輸出電壓的針腳了。
再次聲明,我沒有親自測量,我所說的僅供參考,哈哈!~!~