發表于: 2012-01-04 18:51
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
下面圖紙上那幾個電磁閥YV1到YV4,公共端接著一個+24V電壓,另一端接著181到184,再經過一個二極管連接到+24V上,請問這個二極管起什么作用,還有181到184端是什么電壓的時候電磁開始工作。
分享
wengjun8250
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
252 點
下載積分:
562 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間:
2010-11-07
最后登錄:
2025-07-25
查看wengjun8250的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-04 18:59
只看該作者
|
小
中
大
電磁閥何時工作,要看你的COM端的接法了,那四只二極管叫續流二極管,用來保護PLC的繼電器觸點或者是三極管的。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(beethoven21)
下載積分:+3(zhangli019) 熱心助人
下載積分:+1(xuxiaoping18) 熱心助人
分享
huosang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
216 個
工控威望:
345 點
下載積分:
6982 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2011-05-03
最后登錄:
2025-07-17
查看huosang的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-01-04 19:42
只看該作者
|
小
中
大
通用情況,直流電路帶線圈的都要用續流,穩壓二極管
分享
huxupin
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
711 個
工控威望:
904 點
下載積分:
7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間:
2009-03-22
最后登錄:
2025-01-25
查看huxupin的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-01-04 19:58
只看該作者
|
小
中
大
什么時候動作,電磁閥通電了才動作咋
分享
drw_08
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
111 個
工控威望:
237 點
下載積分:
838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間:
2010-09-01
最后登錄:
2016-04-03
查看drw_08的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2012-01-04 19:59
只看該作者
|
小
中
大
電磁閥靠電磁鐵線圈通電來吸合切換油路工作的,線圈可以看成一個電感,當電磁鐵線圈失電回到原位時,線圈會出現電感效應,出現阻礙線圈電流降低的續流電流,二極管就是用來阻擋這個續流電流的
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(beethoven21) 感謝分享
分享
penzhenjian
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
502 點
下載積分:
2334 分
在線時間: 189(小時)
注冊時間:
2009-05-14
最后登錄:
2025-07-25
查看penzhenjian的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2012-01-07 14:41
只看該作者
|
小
中
大
保護PLC的繼電器觸點
分享
李想
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
529 個
工控威望:
749 點
下載積分:
5028 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間:
2011-09-12
最后登錄:
2025-04-11
查看李想的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2012-01-07 16:28
只看該作者
|
小
中
大
感性負載元件,一般都要續流二極管。負極接通負電壓及工作。
分享
fanuc_zgj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
35 個
工控威望:
191 點
下載積分:
535 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間:
2011-11-18
最后登錄:
2015-11-21
查看fanuc_zgj的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2012-01-08 09:13
只看該作者
|
小
中
大
1. 這個二極管是典型的續流二極管,它的作用是把電磁閥線圈中(斷開瞬間)產生的反向電勢通過電流的形式消耗掉,從而起到保護上一級輸出電路元件的作用。
2. 當181-184端為0V時,相應的電磁閥動作。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(xxscwsry)
下載積分:+3(beethoven21) 熱心助人
分享
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1235 個
工控威望:
3506 點
下載積分:
4423 分
在線時間: 1993(小時)
注冊時間:
2008-02-17
最后登錄:
2025-07-26
查看kyy80的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2012-01-08 09:42
只看該作者
|
小
中
大
這個PLC是NPN集電極開路輸出的。那IN4007二極管是消除繼電器的的反向電動勢的。。。
分享
廣州、榮開
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
352 個
工控威望:
4441 點
下載積分:
7909 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間:
2011-02-28
最后登錄:
2021-05-23
查看廣州、榮開的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2012-01-08 16:38
只看該作者
|
小
中
大
通電就動作唄,,,
珠三角、工業機器人群54046672
分享
luozhiguo200
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
206 個
工控威望:
2839 點
下載積分:
2919 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2012-01-10
最后登錄:
2024-10-05
查看luozhiguo200的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2012-01-10 16:59
只看該作者
|
小
中
大
同意大家的看法 確實是個續流二極管
保護PLC端子
分享
techo
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
334 個
工控威望:
409 點
下載積分:
1126 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間:
2010-05-09
最后登錄:
2015-11-29
查看techo的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-01-10 17:12
只看該作者
|
小
中
大
通電就可以工作呀,是的
分享