關于SFC的新手問題
上一主題
下一主題
lms870601
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
38 個
工控威望:
112 點
下載積分:
843 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2011-04-04
最后登錄:
2025-01-05
查看lms870601的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2012-01-02 11:24
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
圖片:
如圖1中的梯形圖模擬仿真后的時序圖如圖2
為什么輸出Y010慢了一點呢,使用OUT指令后,狀態轉移后Y010自動復位為OFF,怎么會有一點延時呢
分享
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
537 個
工控威望:
531 點
下載積分:
12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間:
2009-07-13
最后登錄:
2019-05-13
查看qlin的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2012-01-02 13:39
只看該作者
|
小
中
大
Y10是在轉換到S10后的下一個掃描周期才斷開。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
分享
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1610 個
工控威望:
1929 點
下載積分:
4459 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間:
2008-07-14
最后登錄:
2025-07-12
查看rockyhuo的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2012-01-03 14:03
只看該作者
|
小
中
大
對于時間沒有嚴格要求的這個沒有關系,就差幾個到10幾個ms ,Y10是在S10 on 后才on 所以就滯后1個掃描周期
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
分享
子童
那年我姓張
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
84 個
工控威望:
274 點
下載積分:
691 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間:
2011-11-06
最后登錄:
2020-08-05
查看子童的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-01-03 21:10
只看該作者
|
小
中
大
置位的話轉換應改保留狀態
分享