FX1N-1DA模塊求助
上一主題
下一主題
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-05-20
查看電阻焊的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-14 22:29
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
調試FX1N-1DA模塊,模擬量輸出0-10V電壓,調節變頻器的頻率,觸摸屏數據設置類型4位數,小數點后有兩位數,即可以設定出35.45HZ的效果,可以和變頻器的窗口顯示一致,但
實際情況是觸摸屏設置25.00HZ。模塊輸出電壓為5V,但變頻器窗口顯示頻率為24.48HZ。
后來把變頻器的P125(三菱FR-D720系列)參數修過,才搞定
分享
電阻焊
拜師學藝,不恥下問,
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
484 點
下載積分:
5182 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間:
2009-07-27
最后登錄:
2025-05-20
查看電阻焊的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-14 22:35
只看該作者
|
小
中
大
我推算的過程是50HZ等于4000,那么觸摸屏有四位數即5000等于400000,兩者的比例系數為80,觸摸屏上設定值乘以80,在除以100(小數點問題)得出的值為模擬量輸出值,但始終沒有問題也不知處在哪里
分享
eagle210
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看eagle210的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-15 20:27
只看該作者
|
小
中
大
看不到全程序也不好說。以前我類似問題都試試1雙字乘除 2.bin或bcd指令是不是搞錯了。多監控一下過程值啊。
分享
秋秋
有志者事競成
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
416 個
工控威望:
528 點
下載積分:
1305 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間:
2010-05-11
最后登錄:
2024-01-09
查看秋秋的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2012-03-28 20:43
只看該作者
|
小
中
大
你試使用浮點數FTL 指令,例如FTL D92 D100, MOV D100 D8114 把D92的數值轉成小數點,再送去模擬電壓輸出,這樣就會比較準確一點