輸出點(Y)原本是24V現怎么只有15V了
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
cclgk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
158 點
下載積分:
709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-07-03
最后登錄:
2022-08-01
查看cclgk的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-12-13 13:33
只看樓主
|
小
中
大
幫快幫我呀! 臺達PLC沒有搞過的。輸出點(Y)原本是24V現怎么只有15V了怎么辦呀? 剛下了個編程軟件不知是否可行!! 改掉那個點Y20是雙擊后直接改成空下的點就可以嗎??? 還有進入PLC是跟三菱的差不多吧
分享
hswangliqun
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
356 點
下載積分:
2060 分
在線時間: 313(小時)
注冊時間:
2009-08-24
最后登錄:
2025-08-02
查看hswangliqun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-12-13 14:32
只看該作者
|
小
中
大
臺達和三菱基本一樣
分享
yuan0971
對大腦的投資是最沒有風險的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
176 個
工控威望:
316 點
下載積分:
618 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2011-11-09
最后登錄:
2019-05-04
查看yuan0971的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-12-13 15:27
只看該作者
|
小
中
大
查開關電源
分享
cclgk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
158 點
下載積分:
709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-07-03
最后登錄:
2022-08-01
查看cclgk的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-12-13 16:13
只看該作者
|
小
中
大
就只有Y20的電壓不夠
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-12-13 17:01
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第3樓cclgk于2011-12-13 16:13發表的 :
就只有Y20的電壓不夠
1.是否有帶負載
2.觸點故障
分享
niujunpeng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
113 個
工控威望:
211 點
下載積分:
4685 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間:
2010-08-25
最后登錄:
2025-08-02
查看niujunpeng的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-12-13 18:36
只看該作者
|
小
中
大
帶負載時15也不高,不帶15就是觸點很虛了
分享
wanggt
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
139 個
工控威望:
277 點
下載積分:
804 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間:
2011-11-10
最后登錄:
2025-03-01
查看wanggt的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-12-13 19:40
只看該作者
|
小
中
大
如果com接+24v 負載一端接-24v時則是觸頭接觸不良,如com 接-24v可能是正常時負載的電壓降
分享
寒風飛雪
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
57 個
工控威望:
193 點
下載積分:
671 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2011-06-21
最后登錄:
2024-12-14
查看寒風飛雪的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-12-13 19:50
只看該作者
|
小
中
大
和三菱的差不多
分享
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
426 個
工控威望:
2536 點
下載積分:
7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2011-05-28
最后登錄:
2017-02-24
查看xtgm123的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-12-13 21:36
只看該作者
|
小
中
大
不帶負載先測一下,如果正常,是負載有問題,如果不正常,哪這個點就有問題了。COM口的輸入是否正常?
分享
cclgk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
158 點
下載積分:
709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-07-03
最后登錄:
2022-08-01
查看cclgk的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-12-14 05:51
只看該作者
|
小
中
大
謝謝大家了,機器還停在那里,廠家過幾天來。 我把Y20的線拿掉了電壓還是一樣,COM口+24V電壓正常,應該是Y20的點壞了。。。。PLC進不了,加密了,,,
分享
cclgk
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
158 點
下載積分:
709 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-07-03
最后登錄:
2022-08-01
查看cclgk的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-12-14 06:28
只看該作者
|
小
中
大
那數據線是我按網上、自己做的,請問一下連接時、能有了要密碼的提示菜單是不是肯定線沒有什么問題了的?? 我的型號是DVP60ES2 解密軟件試了兩個都是說連接錯誤。 誰有好的解密軟件發個給我吧
分享
gjs123
formate
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
424 個
工控威望:
570 點
下載積分:
3727 分
在線時間: 159(小時)
注冊時間:
2008-11-25
最后登錄:
2025-05-03
查看gjs123的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-12-14 07:20
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
這個很容易修的,直接拿下來維修就好了
這個CPU 壞了我都可以修,