發表于: 2011-11-21 09:04
只看樓主
|
小
中
大
公司機床內有個轉盤分度電機,頻繁啟動,15秒一次,電機額定電流1.2A ,前天電機和熱繼電器一起燒了,然后換了一個相同的電機,昨天電機和熱繼電器又一起燒了,熱繼電器電流調至1.2A。電機燒毀后電機很熱。沒有過載,缺相現象,求幫助
新人一個 謝謝大家的幫助
分享
點上看風景
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看點上看風景的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-21 09:55
只看該作者
|
小
中
大
應該和頻繁啟動有關
分享
工控康
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
93 個
工控威望:
221 點
下載積分:
753 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間:
2011-05-13
最后登錄:
2025-07-20
查看工控康的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-11-21 10:07
只看該作者
|
小
中
大
相同的機子有五臺,其他機子都是好好的,就那一臺燒,機床才剛滿一年
新人一個 謝謝大家的幫助
分享
三門小子
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
194 點
下載積分:
2750 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間:
2008-11-23
最后登錄:
2025-07-08
查看三門小子的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-11-21 10:10
只看該作者
|
小
中
大
應用電流過載繼電器
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-23
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-11-21 10:46
只看該作者
|
小
中
大
請樓主檢查機械部分引起的過載燒毀電機。
分享
guyu0412
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看guyu0412的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-11-21 11:19
只看該作者
|
小
中
大
保護電路啊有問題,一般電機太熱,會保護的
分享
琴島工控
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
420 個
工控威望:
2647 點
下載積分:
8657 分
在線時間: 376(小時)
注冊時間:
2011-11-03
最后登錄:
2025-07-21
查看琴島工控的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-11-21 11:38
只看該作者
|
小
中
大
建議檢查一下機械部分,也可能電路有故障,檢查電壓,電流。
分享
337340504
歷經生死方能看透紅塵!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
326 點
下載積分:
3554 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2011-11-09
最后登錄:
2013-03-03
查看337340504的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-11-21 12:39
只看該作者
|
小
中
大
努力!
分享
337340504
歷經生死方能看透紅塵!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
326 點
下載積分:
3554 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間:
2011-11-09
最后登錄:
2013-03-03
查看337340504的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-11-21 12:46
只看該作者
|
小
中
大
作為頻繁啟動電氣元件,我們都知道在啟動那一瞬間電流最大。估計可能熱保護滴質量問題吧,本人也是新手。如果有不對,請大家指點。 互幫互助,共同進步。
努力!
分享
fengxisong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
377 點
下載積分:
1311 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-15
最后登錄:
2025-06-19
查看fengxisong的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-11-21 13:12
只看該作者
|
小
中
大
分度電機最好買進口的 ,不要修了。
分享
fengxisong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
377 點
下載積分:
1311 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-15
最后登錄:
2025-06-19
查看fengxisong的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-11-21 13:15
只看該作者
|
小
中
大
還有從頭到位檢查你的線。是否有斷是非斷的現象,和螺絲端子松了。等等,你的熱繼不是1.2了,因為他頻繁啟動調大點。啟動電流很大的。調到1.6以上試一下。
分享
fengxisong
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
180 個
工控威望:
377 點
下載積分:
1311 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-15
最后登錄:
2025-06-19
查看fengxisong的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-11-21 13:16
只看該作者
|
小
中
大
注意你的接觸器,拆開看看,是不是里面的觸電有無燒壞的現象。