問題 要求兩軸轉動時,轉速比嚴格不變,如何實現?
上一主題
下一主題
pzzy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看pzzy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2008-04-17 16:30
只看樓主
|
小
中
大
不知道知道如何才能實現?用閉環控制么?還是用運動控制器什么的?謝謝大家? 謝謝。速度很慢,但要求轉動速度比始終一致。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11508 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-23
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-04-17 17:06
只看該作者
|
小
中
大
閉環控制是必須的,一根軸作為主動,一根軸作為被動,被動軸偵測主動軸的轉速時時調整,因此這屬于比例控制。
如果使用運動控制器更好,至少方便了編程上的工作量,但是成本將會大幅度的上升,問題是您可接受的了。
您沒有說明您軸是通過什么方式來控制,因此也只能做膚淺的探討而已。
以上!
Good Luck!
分享
pzzy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看pzzy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-04-21 10:22
只看該作者
|
小
中
大
to cvlsam
ok 運動控制器的方案,有什么好建議么?
說清楚一下這個項目:首先,機械齒輪一定不行的,因為兩個轉動軸離的很遠。
轉速上,大概每秒5,6就可以了。這個不做具體要求
關鍵是同步性,因為后面要接,允許的誤差越小越好。
還有,兩個的軸上的負載是相同的。
另外:兩個軸的速度不是一致的,而是保持一定比例。這點也挺煩人,按一般的編碼器不知道能不能控制的精確。
to cvlsam
ok 運動控制器的方案,有什么好建議么?
分享
teng7351
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
368 個
工控威望:
343 點
下載積分:
1016 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間:
2007-09-28
最后登錄:
2022-10-16
查看teng7351的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-06-15 15:55
只看該作者
|
小
中
大
jokeyzhao說得很好,我有同樣的經驗。
分享
663776
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看663776的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-08-11 20:23
只看該作者
|
小
中
大
不知道你的負載,可以用伺服
分享
canary
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看canary的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-08-12 13:52
只看該作者
|
小
中
大
比較精確的話
利用PLC+變頻器
旋邊記米 信號反饋給plc 2邊隨時比較 復位
變頻器設定好初始速度就好了
分享
hdtmf_2007
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hdtmf_2007的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2009-02-02 23:01
只看該作者
|
小
中
大
以上說法很有道理,但是非常浪費,不用什么PLC也不用什么編碼器, 還不用什么運動控制器。就用變頻器設置就行,不過功能用好點的變頻器。像丹佛斯這樣的。本身變頻器就有這樣的功能。如果你的應用要求是非常的精確也不用加編碼器,自己制作編碼盤就行了再加上一個數模轉換塊就行。都是國產的非常便宜。
分享
hdtmf_2007
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看hdtmf_2007的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2009-02-02 23:03
只看該作者
|
小
中
大
以上說法很有道理,但是非常浪費,不用什么PLC也不用什么編碼器, 還不用什么運動控制器。就用變頻器設置就行,不過功能用好點的變頻器。像丹佛斯這樣的。本身變頻器就有這樣的功能。如果你的應用要求是非常的精確也不用加編碼器,自己制作編碼盤就行了再加上一個數模轉換塊就行。都是國產的非常便宜。
芳德工控自動化維修中心 韓德亭 15953818900