有一臺設備,傳動由3只三菱伺服電機,跟隨主電機作同步運行.其中一只的編碼器出現故障,伺服控制器報警停機,控制器的型號為三菱MR-J2S-200A.該控制器為速度控制模式,速度指令為外部10V模擬電壓.編碼器反饋給伺服控制器,以提高速度的同步精度.考慮到該機器不需要太高 的精度,拆掉編碼器,讓伺服控制器作開環運行也沒有什么大礙.本人水平有限,不知道更改控制器的哪一個參數,可以讓伺服控制器不用編碼器,像普通變頻器一樣作開環運行?或者用什么其它的方法?只要讓電機運轉就行.
非常急啊,在線等解決.
分享
qinchuangyi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
167 個
工控威望:
309 點
下載積分:
758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-25 17:00
只看該作者
|
小
中
大
這樣可以嗎?不是知道你之前用的是全閉環控制方式還是半閉環控制方式
分享
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
564 個
工控威望:
1150 點
下載積分:
721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間:
2010-06-03
最后登錄:
2025-04-21
查看jonnyhsieh的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-10-25 17:16
只看該作者
|
小
中
大
伺服馬達和驅動器有回授的問題,拆了encoder會有AL.16警報
分享
hzhcdy
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
696 個
工控威望:
849 點
下載積分:
1412 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間:
2008-12-22
最后登錄:
2025-07-10
查看hzhcdy的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-10-25 17:19
只看該作者
|
小
中
大
編碼器你拆了又不能省錢???而且拆了會報警的!
分享
gpp0603
靜水無為
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
291 個
工控威望:
372 點
下載積分:
12105 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間:
2009-11-12
最后登錄:
2025-07-24
查看gpp0603的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-10-25 17:56
只看該作者
|
小
中
大
沒必要拆掉啊
分享
qinchuangyi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
167 個
工控威望:
309 點
下載積分:
758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-10-25 17:57
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
分享
winpe
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
208 個
工控威望:
239 點
下載積分:
727 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2010-10-10
最后登錄:
2017-02-21
查看winpe的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-10-25 18:38
只看該作者
|
小
中
大
回復樓上,原來是半閉環控制.主機給伺服器0-10V的指令,伺服電機跟隨主機同步運轉.這個伺服電機是連續長時間同一個方向同一個速度運轉.不需要頻繁正反轉和加減速.換句話說,可以把伺服器和伺服電機看作是普通的三相電機和變頻器.
回復3樓,拆編碼器不是為了省錢,是因為編碼器壞了,而且買不到.
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-27
查看guochunyi的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-10-25 19:01
只看該作者
|
小
中
大
這個的編碼器不能拆的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
yerong
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
1 篇
發帖數量:
1958 個
工控威望:
2111 點
下載積分:
11183 分
在線時間: 861(小時)
注冊時間:
2007-08-28
最后登錄:
2025-07-25
查看yerong的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-10-26 12:04
只看該作者
|
小
中
大
沒有編碼器運行的伺服系統 ?? 沒見過
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-10-26 12:09
只看該作者
|
小
中
大
我也沒試過,你換步進就行
分享
qinchuangyi
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
167 個
工控威望:
309 點
下載積分:
758 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間:
2011-08-07
最后登錄:
2013-08-15
查看qinchuangyi的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-10-26 12:32
只看該作者
|
小
中
大
不用編碼器的伺服放大器是如何工作的還真沒見過。
方向,速度,正反轉都不需要控制,那總需要定位的吧?若不然,為什么當初設計為什么不用普通電機而是伺服系統?這不是浪費嗎?
你發控制這個電機的程序上來看看。
分享
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
799 個
工控威望:
746 點
下載積分:
837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-07-13
查看mfjsx的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-10-27 13:51
只看該作者
|
小
中
大
見過的高手多了,沒見過你這樣的高手,伺服電機沒有編碼器,還叫伺服電機嗎!
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討