請教:PT100(來3根線,其中2根接到PT100一個接點上)與3線電位器連接S7300模擬量輸入模塊331-1KF02-0AB0連接方法一樣嗎?在軟件中的設置一樣嗎?
分享
xcgksp
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
131 個
工控威望:
257 點
下載積分:
696 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間:
2011-11-12
最后登錄:
2024-08-07
查看xcgksp的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-11-30 11:35
只看該作者
|
小
中
大
不完全一樣:
1。PT100 中的三線為(A, B, b),其中B, b實際上是同一根線(電阻幾乎可不計),PT100的阻值是隨著溫度變化而線性變化的,也可以在PLC模塊上用2線接法(PT100用2線)。
2. 3線定位器,雖然阻值可以手動調整,但三個角之間都會有阻值的(除非把2個角短接),定位器的阻值模擬值是不準的,只能學習使用。