現在我那機器上出現了一問題,請各位幫忙分析下,220V三相電,六組加熱器,加熱器是鑄鋁的,每一組加熱器功率是6.8KW,現在1、2、3、4、5組加熱器都正常加熱,就是第六組老是跳閘,空開是40A的,我就換了個新的空開,電流一樣,一開電加熱沒幾分鐘,冒火光了,電焊一樣的,直接就把接線的頭子給熔斷了,請教是什么問題?
我的理解是:1,接頭與加熱棒之間有松動,產生火花。
2,加熱棒自身問題,絕緣能力差,加熱后正負兩極之間電阻變小,導致短路。
分享
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-10-17 11:01
只看該作者
|
小
中
大
我認為是第一 種情況。
學無止境,永遠是學生。
分享
hejian96
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
491 點
下載積分:
2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間:
2010-12-07
最后登錄:
2012-12-05
查看hejian96的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-10-17 11:08
只看該作者
|
小
中
大
我覺得是像樓主說的,第二種情況,絕緣不好引起的跳閘。
分享
蕭風
當你不能改變你身處的環境時,可以重新選擇環境
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
225 個
工控威望:
487 點
下載積分:
1123 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間:
2010-10-21
最后登錄:
2025-07-08
查看蕭風的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-10-17 19:28
只看該作者
|
小
中
大
我認為是加熱管引出線到陶瓷端子的地方對外殼絕緣不好引起短路的可能性很大。我公司鑄鋁加熱板用的很多,我以前搞維修時這個現象碰到很多次了。