請問高手,有一臺擠出機設備,主機馬達50KW,電加熱20KW,主機采用ABB變頻控制,請問該采用多大接入電纜合適,如果8臺這樣設備,需要采用多粗電纜?
急求
分享
fkq3721
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看fkq3721的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-09-07 22:14
只看該作者
|
小
中
大
用70平方的電纜,8臺要2組300平方
分享
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
460 個
工控威望:
648 點
下載積分:
2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間:
2011-08-12
最后登錄:
2025-06-19
查看ying-feng的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-09-08 10:32
只看該作者
|
小
中
大
單臺電流130A用70平方的,8X70