只看該作者
|
小
中
大
合哪個開關跳總閘,哪一路線就有問題,看是短路還是漏電,短路的話會有火花漏電沒有的。多半這路線有接地的地方。
分享
lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
239 個
工控威望:
412 點
下載積分:
274 分
在線時間: 246(小時)
注冊時間:
2011-05-24
最后登錄:
2025-07-24
查看lizhihua的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-08-21 21:58
只看該作者
|
小
中
大
不過最好還用搖表搖一對地沒有
分享
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
6926 點
下載積分:
2977 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間:
2011-04-26
最后登錄:
2025-06-06
查看ukqbso的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-08-21 22:54
只看該作者
|
小
中
大
其實不奇怪。
如不是新裝線路,即以前正常,那那么故障出現有幾個可能:1單極開關本身短路,2出線端后的插座短路,3出線端后的燈頭線碰到一起去了或鎮流器接地固障,4其它。
燈開關控制是相線或零線,與漏電斷路器跳不跳閘是沒有實質聯系的,真要是燈線路有問題,要跳還是會跳的。。。
所以俺們裝總開關時,多都是裝空開3P不加N的。。。
漏電斷路器原理,是用零序線圈套在三相相線上,因三相電流矢量和為零,出線端有點點漏電、短路,它馬上會跳的。
我 不 溫 柔 但 是 我 很 丑
分享
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
305 個
工控威望:
460 點
下載積分:
9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間:
2009-05-08
最后登錄:
2022-12-24
查看lizhongxv的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-08-21 23:00
只看該作者
|
小
中
大
說得不大明白,畫個電路圖看看
分享
wangcheng18
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wangcheng18的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-08-23 16:13
只看該作者
|
小
中
大
分析,先排除有短路或者漏電問題,問題是樓層總開關是三相漏電開關,換成四線的漏電開關就可以了,或者換成不帶漏電的。
分享
omd
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
146 點
下載積分:
652 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2011-07-14
最后登錄:
2014-03-31
查看omd的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-09-14 19:08
只看該作者
|
小
中
大
看看4分支零線有沒有聯通
分享
gensenzhang
工控人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
260 個
工控威望:
437 點
下載積分:
8839 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間:
2008-05-06
最后登錄:
2025-07-07
查看gensenzhang的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-09-14 19:19
只看該作者
|
小
中
大
肯定哪里漏電了
分享
春刺二
春刺
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
121 個
工控威望:
209 點
下載積分:
2750 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間:
2010-09-15
最后登錄:
2022-08-16
查看春刺二的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-09-14 19:29
只看該作者
|
小
中
大
開關的鏈接沒聽明白,有圖就好說了
春刺
分享
雄鷹
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
23 個
工控威望:
152 點
下載積分:
4673 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間:
2011-09-13
最后登錄:
2024-10-10
查看雄鷹的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-09-14 20:00
只看該作者
|
小
中
大
1 斷路器本身有問題2該相火線斷路,通過用電器返回的零線3四極斷路器輸出線有破皮的的地方4不用漏保,換成3TB40的試一試