關于com端連接方式
上一主題
下一主題
lc1983
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
186 點
下載積分:
1727 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2025-04-02
查看lc1983的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-12 20:23
只看樓主
|
小
中
大
各位 平時接線時是否將電源 變頻器 plc的com端gnd端
都并聯在一起了嗎 有沒好處呢
分享
sunpeter
工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
557 個
工控威望:
552 點
下載積分:
2582 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間:
2009-08-18
最后登錄:
2025-05-30
查看sunpeter的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-13 09:58
只看該作者
|
小
中
大
混為一談。。。
分享
865042639
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
125 個
工控威望:
253 點
下載積分:
486 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2011-07-19
最后登錄:
2018-05-11
查看865042639的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-08-13 10:52
只看該作者
|
小
中
大
不可,
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-08-13 15:05
只看該作者
|
小
中
大
很可能冒煙。又或者出現莫名其妙的故障。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
中國工控
學習
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
482 個
工控威望:
662 點
下載積分:
2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-07-16
最后登錄:
2024-12-18
查看中國工控的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-08-13 15:23
只看該作者
|
小
中
大
為什么要和GND連接呢?為什么呢 這本來就是不能接到一起的兩個點啊 不按說明書使用最終會減少使用壽命的
分享
h-weijun
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看h-weijun的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-08-13 16:04
只看該作者
|
小
中
大
絕對不能連接,你可以看一下PLC的硬件手冊
分享
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1226 個
工控威望:
3725 點
下載積分:
6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間:
2008-03-04
最后登錄:
2017-06-16
查看liuhanqi的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-08-13 20:28
只看該作者
|
小
中
大
gnd和com不能接在一起,一定要看說明書。否則容易燒壞設備,造成不必要的經濟損失。電工講的是細致,穩健,準確。
學無止境,永遠是學生。
分享
王風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
318 個
工控威望:
506 點
下載積分:
1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2022-09-17
查看王風的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-08-13 20:35
只看該作者
|
小
中
大
這個實驗不做的好
分享
lc1983
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
69 個
工控威望:
186 點
下載積分:
1727 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間:
2010-01-25
最后登錄:
2025-04-02
查看lc1983的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-08-14 08:18
只看該作者
|
小
中
大
我見過一臺機這樣做 所以想搞明白 我知道COM端接一起沒問題 但是GND我沒接過 我想應該也不一樣 不然變頻器為什么區分為COM GND呢