用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
CP1H的脈沖輸出
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
王風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
318 個
工控威望:
506 點
下載積分:
1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2022-09-17
查看王風的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-08-05 21:27
只看樓主
|
小
中
大
我用歐姆龍CP1HX型號的PLC,用脈沖輸出SPED指令,指定端口為#1,而輸出為10002,指定為#2時,輸出為10004.要讓輸出為10001怎么設定?
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-06 09:06
只看該作者
|
小
中
大
端口指定是1,怎么能從2輸出脈沖呢?
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-23
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-08-06 09:16
只看該作者
|
小
中
大
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-08-06 16:38
只看該作者
|
小
中
大
用ACC更好。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
smallnick
do good
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
329 個
工控威望:
1582 點
下載積分:
13569 分
在線時間: 707(小時)
注冊時間:
2008-11-16
最后登錄:
2021-07-18
查看smallnick的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-08-06 17:05
只看該作者
|
小
中
大
端口設0哇
樓主留言:
設#0時,輸出10000
分享
100759
生活-焉知水生火熱
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
403 個
工控威望:
570 點
下載積分:
1395 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2025-07-19
查看100759的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-08-06 22:01
只看該作者
|
小
中
大
也在看類似的事情··呵呵··
頂起來··
分享
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1316 個
工控威望:
5896 點
下載積分:
16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間:
2006-09-07
最后登錄:
2025-01-08
查看dl2006的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-08-06 22:36
只看該作者
|
小
中
大
端口為#0對應輸出通道10001
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
分享
王風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
318 個
工控威望:
506 點
下載積分:
1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2022-09-17
查看王風的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-08-07 10:07
只看該作者
|
小
中
大
就是不明白怎么回事嗎
分享
王風
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
318 個
工控威望:
506 點
下載積分:
1944 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2022-09-17
查看王風的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-08-07 10:33
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第1樓匯榮鋁業于2011-08-06 09:06發表的 :
發表于: 2011-08-07 10:51
只看該作者
|
小
中
大
端口指定#0,就是通過100.00和100.01來輸出啊,看你的模式是CW/CCW還是脈沖+方向
樓主留言:
還有模式的數據怎么設定,我看不明白
分享
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1047 點
下載積分:
2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-01-16
查看jx_einstein的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-08-08 08:24
只看該作者
|
小
中
大
CP1H沒有人用SPED指令的,用PLS2定位指令更好,或ACC。CP1H4組脈沖口,100.00,100.02是0#, 100.01,100.03是1#,100.04,100.05是2#,100.06,100.06,100.7是3#
分享
suucom
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
263 個
工控威望:
1355 點
下載積分:
11260 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-07-30
最后登錄:
2024-11-08
查看suucom的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-08-08 08:36
只看該作者
|
小
中
大
多看看編程手冊吧/
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家園