MOVE 指令輸入區別?
上一主題
下一主題
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-29 18:19
只看樓主
|
小
中
大
上圖是自己寫進PLC的程序。
第一行是現在用的程序(cpu315)
后面兩行是我寫進的程序(練習cpu312c)
為何Move前不加輸入節點傳送進PLC 就導致PLC SF出錯退出運行?
多謝指導!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6808 個
工控威望:
38412 點
下載積分:
10098 分
在線時間: 9677(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-06-06
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-29 20:14
只看該作者
|
小
中
大
并非前面是否加節點的問題。
而是你的MOVE的OUT端連接的變量地址問題,如果你先前沒有使用OPN指令來開啟數據塊,那么你是無法直接使用DBW0這種地址的,你必須使用絕對地址,也就是諸如DB1.DBW0這樣的方式。
造成你SF的原因應該是OB121,即編程錯誤,由于你錯誤的使用地址,此時會造成區域長度錯誤,從而引發OB121編程錯誤,當你的PLC中沒有OB121,就造成了SF燈亮的狀況。