西門子Cpu312C問題?
上一主題
下一主題
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-26 18:22
只看樓主
|
小
中
大
請教:
初學西門子用電腦連接CPU312C,寫了幾句程序,運行強制輸入信號i0.0,輸出信號Q0.0在程序中通,為何在接線端子上燈不亮呢?
cpu312c帶I/O點(I0.0-i1.1 O0.0-0.5),在硬件設置中將地址都改為0了!
謝謝 !
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6808 個
工控威望:
38412 點
下載積分:
10098 分
在線時間: 9677(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-06-06
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-27 08:41
只看該作者
|
小
中
大
緊湊型PLC的DI,DO模塊需要接駁24V電源。
分享
monkeykinghy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
425 點
下載積分:
2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2025-05-22
查看monkeykinghy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-28 10:43
只看該作者
|
小
中
大
多謝 !看說明也知道了 !本以為他和CPU在一起就不用了!