請教各位工控師傅,我廠一臺歐陸590+直流調速器設置為電流控制的,工作一直正常,停機一天后開機勵磁電壓升到360V左右(額定220V),電流升到30A左右(額定12.9A)。后改成電壓控制,電壓調到45%后勵磁電壓降到180V左右,電流降到10A左右,可正常工作。電機檢查過,絕緣搖過沒問題,風機也正常。
分享
zhuweijun
我好羨慕你
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
209 個
工控威望:
434 點
下載積分:
3367 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間:
2008-10-11
最后登錄:
2023-08-23
查看zhuweijun的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-24 22:47
只看該作者
|
小
中
大
一切正常就好了。
是不是停機前有動過里面的參數,本來就是電壓控制
好好學習
分享
ghost.net
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
560 點
下載積分:
2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2012-08-02
查看ghost.net的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-25 03:00
只看該作者
|
小
中
大
沒接觸過。
分享
weilinyi
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
440 個
工控威望:
4329 點
下載積分:
3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間:
2009-11-21
最后登錄:
2018-08-27
查看weilinyi的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-07-25 11:34
只看該作者
|
小
中
大
調后保存一下參數
分享
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
370 個
工控威望:
684 點
下載積分:
17061 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間:
2010-03-08
最后登錄:
2025-06-30
查看臥龍灣的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-07-31 12:05
只看該作者
|
小
中
大
再調回電流控制實驗一下,如電壓控制能使用就繼續
分享
ytmf0795
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
304 點
下載積分:
9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-07-31 12:52
只看該作者
|
小
中
大
我一般也都用電壓控制 電流控制不那么好
分享
ytmf0795
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
304 點
下載積分:
9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-07-31 12:58
只看該作者
|
小
中
大
我也有遇到過類似問題 有些時候恢復一下出廠 再調較過就行啦 我遇到過幾次這樣莫名其妙的問題 也都這樣莫名其妙的搞好啦 事后也沒發現哪里壞了情況 軟件的問題有時確實有點難說
分享
ytmf0795
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
304 點
下載積分:
9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-07-31 13:00
只看該作者
|
小
中
大
最重要的是你把它搞定了 這比什么都好
分享
ytmf0795
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
304 點
下載積分:
9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-07-31 13:01
只看該作者
|
小
中
大
至于為什么 有些時候還真不好說
分享
ytmf0795
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
186 個
工控威望:
304 點
下載積分:
9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間:
2007-07-22
最后登錄:
2016-11-04
查看ytmf0795的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-07-31 13:24
只看該作者
|
小
中
大
你的電機歷磁沒被燒掉 你就應偷笑啦
分享
wjmdtt
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
130 個
工控威望:
268 點
下載積分:
1316 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間:
2009-07-20
最后登錄:
2025-07-09
查看wjmdtt的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-08-11 19:22
只看該作者
|
小
中
大
可從新校準電流設置,確認是否正確;同時在斷電情況下測試電機阻值等,按額定值精略計算I,看是否相差無幾。
分享
aoouang
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
402 點
下載積分:
2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間:
2011-06-21
最后登錄:
2015-11-18
查看aoouang的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2012-06-04 17:30
只看該作者
|
小
中
大
那肯定是參數被修改了,原來就是電壓控制