關于變頻器連接水泵的問題
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
hongtekj
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
177 點
下載積分:
497 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2008-11-27
最后登錄:
2012-12-05
查看hongtekj的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-07-21 14:38
只看該作者
|
小
中
大
延長時間好,不然會出現過載報警。
分享
qiangguoyu3
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
860 點
下載積分:
1101 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間:
2011-05-08
最后登錄:
2023-12-25
查看qiangguoyu3的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-07-21 15:50
只看該作者
|
小
中
大
不會出現過載的,只要變頻器完全停下來,然后切換到另一臺電機上,如果不算切換時間的話,就相當于變頻器停車再啟動一次啊,最多不超10秒,如果是水泵的話3--5秒左右,出現過載那是參數設置不當,啟動時間設置的太小了。適當的加長一下
分享
ghost.net
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
348 個
工控威望:
560 點
下載積分:
2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2012-08-02
查看ghost.net的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-07-22 20:15
只看該作者
|
小
中
大
EASY JOB
分享
xtiqv
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xtiqv的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-08-04 14:20
只看該作者
|
小
中
大
你是A、B兩臺相同的水泵不是同時工作,但樓主說切換,但是切換是要求兩臺水泵有沒有停機時間要求,如果沒有什么 時間要求的話可以要一臺水泵停止運行后,變頻器復位后在起動另一臺水泵。如果兩臺水泵在切換時有時間要求就要看看變頻器切換的時間在不在允許的時間內,如果不再,就要要控制電路上改下了,變頻器只能做起動用,待一臺水泵起動正常運行后,就要切換到運行電路中,這時的變頻器就是停止狀態。也就是說可以不用延時起動加一臺水泵了。
分享
zhouguocheng
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
259 點
下載積分:
587 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2010-06-12
最后登錄:
2025-07-11
查看zhouguocheng的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-08-04 14:39
只看該作者
|
小
中
大
我公司1控制2水泵切換,就是先斷變頻運行,再斷電機接觸器,啟動時,先啟動接觸器,再啟動變頻,對于時間嘛就5,6秒,不過,時間還是根據工藝要求不同和變頻器性能處理吧,本人愚見.不過我寫的程序好象還沒過多的考慮時間問題,就不出問題.呵呵