求教一個FX2N-10PG定位模塊BFM#36參數的問題
上一主題
下一主題
chen123fy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
63 個
工控威望:
243 點
下載積分:
1254 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間:
2011-06-17
最后登錄:
2019-06-26
查看chen123fy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-07-20 20:19
只看樓主
|
小
中
大
圖片:
請問這個指令里面的H2000是什么含義啊, BFM#36里面b0-b15具體該如何對應設置呢? 先謝過大俠們了。!
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-21 13:06
只看該作者
|
小
中
大
看手冊,36是做啥用的,H2000是16進制,轉成2進制對應你的36的16個位。各個位什么意思就要看手冊了。
樓主留言:
請問這個對應是怎么對應的呢, H2000只有4個數字啊,怎么對應BFM#36里的16位呀
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(chen123fy) 熱心助人
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
分享
dlmcdy
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
401 點
下載積分:
18465 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2010-12-14
最后登錄:
2025-05-13
查看dlmcdy的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-21 17:14
只看該作者
|
小
中
大
H2000變成2進制數為B0010 0000 0000 0000 依次對應b15至b0,理解為電機系統、位置數據為原值、電機轉向由正反向脈沖給定、定位數據增加為正向、歸零方向必須為反向運轉方向、梯形加減速控制、DOG開關為N/O點、DOG開關脫開后計PG0點數、停止指令中斷后再啟動將運行剩余距離。
樓主留言:
H2000變成2進制的規則是什么啊,你有這方面的手冊么
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(chen123fy) 熱心助人