宿舍樓安裝空調, 請大家幫忙核算一下買多大的變壓器合適?
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 2/2 Go
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
2483 個
工控威望:
1779 點
下載積分:
83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2024-12-31
查看pretco123的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-07-19 16:01
只看該作者
|
小
中
大
可以選擇低一個檔次,插座和照明都不一定會滿負荷使用狀態,最好先做個計劃預算書!
分享
zjw6
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
116 個
工控威望:
405 點
下載積分:
1219 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間:
2009-08-01
最后登錄:
2020-12-24
查看zjw6的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-07-19 17:14
只看該作者
|
小
中
大
不知道是不是冷暖空調?若是帶輔助電加熱的話,單臺空調的輸入功率要大于1.3KW。計算所需功率約528KW 考慮余量,建議用550KVA 變壓器,電纜線用3組 3*185的電纜。
鄭重聲明:本人資歷有限,所作回答僅供參考,期待廣泛交流
分享
工控的魚
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
217 點
下載積分:
659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2008-04-22
最后登錄:
2014-07-30
查看工控的魚的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-07-21 22:56
只看該作者
|
小
中
大
每80間房用一相電,三相負荷平衡設計變壓器用315KVA有載調壓,電纜用150*2*3+150*1就可以了還有做100KVAR的無功自動補償電容柜,出線用室內DDG標準設計每相單相漏電開關和三相斷路器供日常備用。
分享
工控的魚
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
87 個
工控威望:
217 點
下載積分:
659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間:
2008-04-22
最后登錄:
2014-07-30
查看工控的魚的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-07-21 22:58
只看該作者
|
小
中
大
電纜根據實際情況布線,以最短合理形式
分享
上一主題