發表于: 2011-07-14 14:44
只看樓主
|
小
中
大
我將西門子200模擬電位器的數據0-255傳到VB0中,怎么把vb0的數據變成-0到-255的變化,F在是0-255的變化,就是說用什么指令可以把數據自動的變成負數?請大家指教
[ 此帖被lzhpsky在2011-07-14 15:02重新編輯 ]
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6813 個
工控威望:
38417 點
下載積分:
10909 分
在線時間: 9702(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-03
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-07-14 15:50
只看該作者
|
小
中
大
VB0作為負數只能是-128,到不了255的,因為最高位為符號位。
分享
lhzxh1314
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
10 個
工控威望:
104 點
下載積分:
468 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間:
2010-01-08
最后登錄:
2020-02-13
查看lhzxh1314的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-07-14 17:22
只看該作者
|
小
中
大
樓上是對的
分享
xinqinghao
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
88 個
工控威望:
208 點
下載積分:
661 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間:
2009-03-07
最后登錄:
2021-08-14
查看xinqinghao的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-07-17 23:26
只看該作者
|
小
中
大
用取反指令