請教如何消除火花
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
sky072154
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
236 點
下載積分:
1138 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2009-06-29
最后登錄:
2025-06-12
查看sky072154的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-27 20:35
只看樓主
|
小
中
大
請教如圖中所示,K1為一電磁閥,圖中KA1閉合時正常,斷開時有較大火花,使用3個月左右,就會燒黑。。請問各位大俠,如何消除火花,市面上有什么現成的零件賣么,謝謝
分享
luzhenchao
小陳
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
172 個
工控威望:
349 點
下載積分:
1159 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間:
2011-01-02
最后登錄:
2025-06-21
查看luzhenchao的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-27 21:11
只看該作者
|
小
中
大
加序流二極管
分享
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
166 個
工控威望:
271 點
下載積分:
494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間:
2010-11-04
最后登錄:
2022-09-01
查看263286819的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-27 21:16
只看該作者
|
小
中
大
什麼樣的電磁閥啊
怎麼想不明白
分享
zhy0011520
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
196 個
工控威望:
310 點
下載積分:
985 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間:
2011-03-10
最后登錄:
2025-05-07
查看zhy0011520的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-06-27 21:19
只看該作者
|
小
中
大
用晶體管繼電器,品牌可選擇菲尼克斯,快達扽等
分享
榮政機電
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
194 點
下載積分:
810 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間:
2010-07-27
最后登錄:
2014-10-08
查看榮政機電的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-06-27 21:26
只看該作者
|
小
中
大
KA1只是個接點會有火化嗎。。。。。。!是不是下面的接觸器,能在說明白點嗎
分享
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
453 個
工控威望:
561 點
下載積分:
18404 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間:
2009-10-08
最后登錄:
2025-06-28
查看堅士人的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-06-27 21:34
只看該作者
|
小
中
大
換個固態接觸器啦..
分享
黃猛
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
303 個
工控威望:
270 點
下載積分:
1227 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2007-09-24
最后登錄:
2019-12-06
查看黃猛的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-06-27 21:39
只看該作者
|
小
中
大
簡單得很,這種情況用與電磁閥相同阻值的電阻與一二極管串接,然后將串接單元依二極管與電源反接的方式并在電磁閥兩端就好了,目的就是消弧,就保護了觸點
分享
lxhwawa
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
275 個
工控威望:
347 點
下載積分:
1578 分
在線時間: 301(小時)
注冊時間:
2009-02-27
最后登錄:
2025-06-20
查看lxhwawa的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-06-28 09:26
只看該作者
|
小
中
大
可在電磁閥側并聯一個壓敏電阻
分享
sky072154
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
236 點
下載積分:
1138 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間:
2009-06-29
最后登錄:
2025-06-12
查看sky072154的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-06-28 22:00
只看該作者
|
小
中
大
謝謝各位的回答
分享
yangrmg
經驗是練出來的
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
136 個
工控威望:
272 點
下載積分:
5909 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2010-12-22
最后登錄:
2024-04-09
查看yangrmg的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-06-28 22:14
只看該作者
|
小
中
大
還是固態繼電器好些
分享
hulilanyu
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
197 個
工控威望:
253 點
下載積分:
2037 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間:
2010-08-18
最后登錄:
2025-07-02
查看hulilanyu的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-06-28 22:43
只看該作者
|
小
中
大
在電磁閥兩端加一續流二極管就行了
分享
liupengshuai
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看liupengshuai的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-06-29 06:40
只看該作者
|
小
中
大
加個續流二極管。