關于機械手自動運行的問題
上一主題
下一主題
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
186 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2011-06-19
最后登錄:
2013-09-11
查看楊霖的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-19 11:04
只看樓主
|
小
中
大
請教各位: 機械手在按照步進指令做自動運行時遇到緊急情況按下急停按鈕(假如此時在S40),然后手動操作機械手到別的位置(假如此時在S30),請問此時用什么方法可以讓機械手在S30的位置自動回到S40的位置再接著急停前的動作自動運行.(使用三菱PLC加觸摸屏)。謝謝!
做電磁節能
分享
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
441 個
工控威望:
2982 點
下載積分:
1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間:
2011-03-17
最后登錄:
2024-04-01
查看jun888006的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-19 14:21
只看該作者
|
小
中
大
是什么牌子的機械手?
應該可以用JMP指令
電氣交流群:107855191
分享
楊霖
做設備發熱圈加熱部分電磁節能改造,省電30%以上。歡迎咨詢:
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
61 個
工控威望:
186 點
下載積分:
1176 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間:
2011-06-19
最后登錄:
2013-09-11
查看楊霖的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-20 19:18
只看該作者
|
小
中
大
是自己做的機械手,現在就是緊急停止后手動操作完成后自動運行要從頭再來。
做電磁節能
分享
zhxli
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
336 個
工控威望:
447 點
下載積分:
588 分
在線時間: 349(小時)
注冊時間:
2009-01-31
最后登錄:
2025-05-15
查看zhxli的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-06-25 10:48
只看該作者
|
小
中
大
采用傳送指令將急停時的步號記下來,調整好后重啟時,再將記憶的步號取出就可以了.祝你成功!
分享
niningtt
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1232 個
工控威望:
3552 點
下載積分:
848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間:
2010-08-24
最后登錄:
2025-06-26
查看niningtt的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-07-26 10:34
只看該作者
|
小
中
大
急停按下時,執行急停動作,也就是CJ到急停處理程序。急停解除有個復位過程,也就是CJ到復位過程。復位完成解除CJ,那么就會繼續運行了
分享
老龔
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看老龔的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-08-22 22:02
只看該作者
|
小
中
大
學習了
分享
上一主題