求助大俠。我有個FX2N -64MR 的PLC ,運行正常,我想讀程序,當第一次與電腦連接時,通信測試,PLC 與電腦連接成功,當讀程序時,就跳出對畫框,連接出錯,請檢查連線,以后每次讀,都是這樣,而且老是顯示PLC與電腦連接不成功,我換啦4根數據線,2個電腦全是這樣,但讀另外的FX 2N PLC ,都能讀出來,能下載下來,請教搞手這是咋回事,謝謝啦, 另外這個PLC 以前我讀出來過,而且也有下載,不知道現在咋回事,還有這個PLC 通訊口與觸摸屏能通訊
分享
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
506 個
工控威望:
812 點
下載積分:
8059 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2022-02-12
查看scw威偉的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-09 18:35
只看該作者
|
小
中
大
是不是加密了,還是其它原因???不太清楚。!
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
分享
小狼狗
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看小狼狗的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-09 18:55
只看該作者
|
小
中
大
是不是要設的COM口不對,你可以查一查連的時候COM口是多少與你在軟件里設的一樣不
分享
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
375 個
工控威望:
1888 點
下載積分:
14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2011-03-28
最后登錄:
2025-05-12
查看xlqlh的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-06-09 19:12
只看該作者
|
小
中
大
2樓 說得有道理,自已把COM端口設為你現在正在連的PLC 的端口
秦漢
分享
huangyue
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
2884 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 366(小時)
注冊時間:
2010-12-21
最后登錄:
2025-07-22
查看huangyue的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-06-09 19:35
只看該作者
|
小
中
大
可能是PLC的串口有問題
分享
13957574621
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
436 點
下載積分:
707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2009-05-21
最后登錄:
2021-07-07
查看13957574621的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-06-09 19:51
只看該作者
|
小
中
大
換個串口, 好的幾率有大嗎
分享
chengjianbo
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
386 個
工控威望:
573 點
下載積分:
3443 分
在線時間: 1316(小時)
注冊時間:
2010-11-13
最后登錄:
2025-07-15
查看chengjianbo的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-06-09 20:13
只看該作者
|
小
中
大
COM口設置不正確,電腦COM端口要和PLC端口設置一樣
分享
13957574621
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
436 點
下載積分:
707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2009-05-21
最后登錄:
2021-07-07
查看13957574621的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-06-09 20:32
只看該作者
|
小
中
大
電腦的COM口,是固定的,就我的電腦是COM3 ,
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-21
查看guochunyi的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-06-09 20:34
只看該作者
|
小
中
大
COM3口是默認的調制解調器的端口號。除非你自己修改過
樓主留言:
版主,幫幫小弟
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
198 個
工控威望:
296 點
下載積分:
531 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間:
2011-06-02
最后登錄:
2025-07-18
查看憶江南的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-06-09 20:56
只看該作者
|
小
中
大
呵呵,這個問題只要重新裝一下驅動就可以了
自動化專業設計 ——設計不一樣的人生
分享
13957574621
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
153 個
工控威望:
436 點
下載積分:
707 分
在線時間: 215(小時)
注冊時間:
2009-05-21
最后登錄:
2021-07-07
查看13957574621的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-06-09 20:59
只看該作者
|
小
中
大
請教樓上的大俠,重裝哪個驅動,是軟件的驅動嗎