我們做的設備上,原來用的是pnp輸出的接近開關,這次因為納期的問題,采購的是npn輸出的開關,不知道在plc com口的的設置上有無影響呢,還是只是在開關接線時做些更改就可以呢?
真心請教 在線等
分享
zyfzxh
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
12 篇
發帖數量:
6507 個
工控威望:
7515 點
下載積分:
110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間:
2006-08-10
最后登錄:
2025-07-25
查看zyfzxh的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-14 12:24
只看該作者
|
小
中
大
大不了加一個中繼
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161588 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-28
查看sjm213的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-03-14 12:29
只看該作者
|
小
中
大
所有所有的,只要能夠搞成一個回路有電流流通就行。
分享
taipi-k
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1015 個
工控威望:
460 點
下載積分:
1731 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間:
2007-09-08
最后登錄:
2024-01-05
查看taipi-k的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2008-03-14 18:53
只看該作者
|
小
中
大
加固態繼電器(視頻率來定吧)
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
分享
zlq2000
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
242 個
工控威望:
322 點
下載積分:
5029 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間:
2007-04-25
最后登錄:
2025-07-11
查看zlq2000的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2008-03-14 20:51
只看該作者
|
小
中
大
電源極性
分享
猶耘
不安于小成,然后足以成大器;不誘于小利,然后可以立遠功。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
561 個
工控威望:
3262 點
下載積分:
5402 分
在線時間: 176(小時)
注冊時間:
2007-04-18
最后登錄:
2024-01-25
查看猶耘的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2008-03-14 21:17
只看該作者
|
小
中
大
npn是集電極電流到發射極的,由基極供電,基發差0.7V,pnp是發射極電流到集電極,基發差是0.3V.極性不對的,都是三極管電路
http://www.brsbox.com/
分享
jiyou
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jiyou的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2008-03-14 21:28
只看該作者
|
小
中
大
PNP是正輸出~NPN是負輸出~歐密龍用PNP的話COM要接負~NPN的話COM接正~不知對不對~不要見怪~
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-07-23
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2008-03-15 02:11
只看該作者
|
小
中
大
學習了。
分享
stormgaoyang
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看stormgaoyang的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2008-03-15 08:15
只看該作者
|
小
中
大
昨天電話請教了前輩,確實是需要在COM口設置,和PNP的相反。謝謝各位的指點
分享
lygyth
宜賓工控加油
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
403 點
下載積分:
2026 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間:
2008-02-12
最后登錄:
2025-07-07
查看lygyth的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2008-03-15 11:54
只看該作者
|
小
中
大
如果是三菱PLC FX系列好象不能用,
宜賓工控
分享
saisam2006
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
485 個
工控威望:
1241 點
下載積分:
13999 分
在線時間: 543(小時)
注冊時間:
2006-09-17
最后登錄:
2025-07-23
查看saisam2006的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2008-03-15 12:55
只看該作者
|
小
中
大
睇你電源的接法吧
分享
xuzhaowen
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xuzhaowen的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2008-03-15 13:38
只看該作者
|
小
中
大
要看PLC程序如何編的問題,在不改變PLC的前提下,只有通過更改常開或常閉或加中繼來滿足。