呵,朋友有點難度
分享
chen5518
am
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
30 個
工控威望:
124 點
下載積分:
565 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間:
2010-07-14
最后登錄:
2022-02-11
查看chen5518的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-06-21 22:56
只看該作者
|
小
中
大
1變頻器輸出用屏蔽線;
2 AD接105電容
分享
xujiayuan
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
101 個
工控威望:
207 點
下載積分:
1327 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2008-06-11
最后登錄:
2023-11-27
查看xujiayuan的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-06-22 09:22
只看該作者
|
小
中
大
稱重模塊套磁性環,將控制線與變頻器部分分開布線,間距至少300MM,D類接地
分享
xin418513387
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
317 點
下載積分:
965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2007-06-14
最后登錄:
2023-07-10
查看xin418513387的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-06-22 18:15
只看該作者
|
小
中
大
變頻器濾波參數調低些 干擾會有所減輕
分享
xin418513387
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
234 個
工控威望:
317 點
下載積分:
965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間:
2007-06-14
最后登錄:
2023-07-10
查看xin418513387的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-06-22 18:17
只看該作者
|
小
中
大
變頻器載波頻率參數調低些 干擾會有所減輕
分享
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
289 點
下載積分:
1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2008-01-31
最后登錄:
2020-04-18
查看luobin0739的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-10-11 08:25
只看該作者
|
小
中
大
多謝朋友們的關心,這個問題把我搞得要死,后來我通過延長稱重模塊的信號線,完全和變頻器隔了幾十米,這個問題總算了解決了!
分享
yuguojie1994
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看yuguojie1994的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-10-19 20:36
只看該作者
|
小
中
大
最好用稱重顯示器與之通信,之前我也用變送器做過飼料行業的自動配料系統,效果不理想。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(小蜜蜂) 這個是有道理的。
分享
0838dc
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
59 個
工控威望:
157 點
下載積分:
172255 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間:
2010-07-26
最后登錄:
2025-07-17
查看0838dc的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-10-27 02:55
只看該作者
|
小
中
大
將變頻器載波頻率降低 ;稱重儀表質量不行;電源上采取隔離措施;
分享
iverson3362
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看iverson3362的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-10-28 12:18
只看該作者
|
小
中
大
兄弟,你變頻器輸出到電機的線要用屏蔽線,電機和屏蔽線要可靠接地。
分享
122617
級別: 正式會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
22 個
工控威望:
67 點
下載積分:
308 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間:
2010-06-30
最后登錄:
2025-06-21
查看122617的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-10-28 20:49
只看該作者
|
小
中
大
直接用稱重儀表功能強,穩定性高
分享
q147
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
68 個
工控威望:
231 點
下載積分:
750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間:
2007-03-13
最后登錄:
2015-10-03
查看q147的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2012-02-21 11:28
只看該作者
|
小
中
大
我經常碰到這問題,我解決的方法是在傳感器的信號線并聯一個電容接在變送器輸入端,電容型號16-25V470-1000UF,傳感器接地線不要接地,如還漂,接地線那就接開關電源的負極。