本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!
分享
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
289 點
下載積分:
1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2008-01-31
最后登錄:
2020-04-18
查看luobin0739的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-07 22:28
全看
|
小
中
大
怎么沒有人回帖,大家一起來討論一下如何克服這種干攏,對于變頻器干攏我現在可是怕了
分享
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
289 點
下載積分:
1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2008-01-31
最后登錄:
2020-04-18
查看luobin0739的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-18 22:34
全看
|
小
中
大
多謝以上朋友的見意,我用的是A系列的PLC,可是變頻是經常性啟動停止的,你不可能在計量的過程,如果變頻起動,你又進行一次清零吧,現在這個問題這么長時間,到目前還是令我頭疼不已的問題,還是望朋友多提意見
分享
luobin0739
提高技術,提升服務。!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
289 點
下載積分:
1363 分
在線時間: 109(小時)
注冊時間:
2008-01-31
最后登錄:
2020-04-18
查看luobin0739的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-10-11 08:25
全看
|
小
中
大
多謝朋友們的關心,這個問題把我搞得要死,后來我通過延長稱重模塊的信號線,完全和變頻器隔了幾十米,這個問題總算了解決了!