向電路高手求救 (經常燒時間繼電器)
上一主題
下一主題
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
lucas
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
570 點
下載積分:
2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2010-02-02
最后登錄:
2022-05-20
查看lucas的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-06-02 20:09
只看樓主
|
小
中
大
雙擊圖片可放大查看
這是控制空氣壓縮機(活塞式)的一個電路示意圖,看不明白,請高手解釋下原理!謝謝
圖中的時間繼電器,1同3,8同6是常開觸點。1同4,8同5是常閉觸點。3同5是相連的。
可以從電路示意國看到兩組線圈,像變壓器一樣的,實物圖見下圖
分享
博世變頻
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
90 個
工控威望:
211 點
下載積分:
793 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間:
2011-03-07
最后登錄:
2019-11-23
查看博世變頻的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-06-02 21:59
只看該作者
|
小
中
大
你說的變壓器好象是電流互感器,電流去時間繼電器沒意義,我懷疑你說的時間繼電器會不會是一種過流保護裝置呢。。。
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
965 個
工控威望:
1172 點
下載積分:
3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間:
2011-03-26
最后登錄:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-06-02 22:24
只看該作者
|
小
中
大
我支持1樓的分析,時間繼電器在這個電路用不上,可能是過流帶缺相的繼電器,建議你能不能把電路改一下。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-06-02 22:30重新編輯 ]
分享
客居他鄉
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
362 個
工控威望:
456 點
下載積分:
1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2023-03-28
查看客居他鄉的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-06-02 22:45
只看該作者
|
小
中
大
樓主的圖是不是畫錯了,看這個圖只能點動。不能運轉呀。
分享
lucas
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
570 點
下載積分:
2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2010-02-02
最后登錄:
2022-05-20
查看lucas的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-06-03 12:42
只看該作者
|
小
中
大
現在的原因就是只能點動,之前運行是正常的!請分析
是時間繼電器,就是這樣的
品牌是CKCACHI ,型號是AH3-3
分享
lucas
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
570 點
下載積分:
2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2010-02-02
最后登錄:
2022-05-20
查看lucas的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-06-03 12:44
只看該作者
|
小
中
大
引用
引用第2樓liuhuaxing于2011-06-02 22:24發表的 :
我支持1樓的分析,時間繼電器在這個電路用不上,可能是過流帶缺相的繼電器,建議你能不能把電路改一下。
這個電機是三相鼠籠式交流電機,380V ,11.6A 請問何種方式接最合理?
分享
linzb
成績已經過去,持續才是永恒!低調做人,高調做事。
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
960 個
工控威望:
6309 點
下載積分:
17103 分
在線時間: 628(小時)
注冊時間:
2008-08-26
最后登錄:
2025-06-15
查看linzb的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-06-03 13:09
只看該作者
|
小
中
大
LZ,請確認一下時間繼時器線圈的電壓,若經常繞的話,我建議交流接觸器的線圈不應該與時間繼時器線圈并接在一起。我建議你時間繼電器線圈改為220V的,若是觸點容量不夠,建議加裝中間繼電器。一般的硬電路,按原理檢查,難不到真正的技術者。另問一下,是燒線圈還是觸點?請說清楚……
非標自動化設備維修,改造,開發;PLC,觸摸屏程序開發.以誠信求生存,以技術謀發展!
分享
lucas
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
290 個
工控威望:
570 點
下載積分:
2881 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間:
2010-02-02
最后登錄:
2022-05-20
查看lucas的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-06-03 13:47
只看該作者
|
小
中
大
現在換了時間繼電器也不行,只是想知道那兩個電流互感器是干什么用的?
分享
煙店數控
互相學習
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
127 點
下載積分:
683 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2010-12-01
最后登錄:
2012-06-06
查看煙店數控的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-06-03 14:08
只看該作者
|
小
中
大
要我說的話 就按自己的思路改裝好用就行 這么簡單的線路沒必要搞的太復雜
煙店數控
分享
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1753 個
工控威望:
10138 點
下載積分:
62653 分
在線時間: 2696(小時)
注冊時間:
2007-03-26
最后登錄:
2025-07-27
查看hxl202319的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-06-03 15:11
只看該作者
|
小
中
大
要么就是你現在畫的圖不對,要么就是你說時間繼電器這個部位的元件被誰換過了。按你畫的這個圖和元件,你永遠也只能點動。
電流互感器應該是用來判別加載和卸載的
簽名無效了,麻雀不見了!
分享
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
346 個
工控威望:
512 點
下載積分:
4444 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2011-04-08
最后登錄:
2018-01-07
查看辛勤蜜蜂的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-06-03 15:12
只看該作者
|
小
中
大
改動一下 很簡單的 同意8樓得說法
分享
jintao79
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看jintao79的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-06-03 15:30
只看該作者
|
小
中
大
增加一個電動機保護器上去,把整定電流設置的比額定略小10%試試