發表于: 2008-03-26 21:20
只看該作者
|
小
中
大
學習一下!
分享
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
757 個
工控威望:
4448 點
下載積分:
4331 分
在線時間: 3016(小時)
注冊時間:
2008-01-25
最后登錄:
2025-07-16
查看brian的
主題
/
回貼
25樓
發表于: 2008-03-27 07:56
只看該作者
|
小
中
大
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要.
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
分享
970221
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
100 個
工控威望:
212 點
下載積分:
677 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間:
2008-03-14
最后登錄:
2022-07-06
查看970221的
主題
/
回貼
26樓
發表于: 2008-03-27 19:39
只看該作者
|
小
中
大
緊急停止,其實我覺得是為安全著想設計的,做為設計人員,安全一定要考慮進去,這是職業道德!
至于停止我覺得1是比較合理的!
分享
qianlong-1
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看qianlong-1的
主題
/
回貼
27樓
發表于: 2008-03-27 20:26
只看該作者
|
小
中
大
1、3合理。
分享
樹人
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
177 個
工控威望:
237 點
下載積分:
872 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2008-01-16
最后登錄:
2023-08-26
查看樹人的
主題
/
回貼
28樓
發表于: 2008-03-27 20:58
只看該作者
|
小
中
大
1合理.
分享
wangwei
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
465 個
工控威望:
458 點
下載積分:
2808 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間:
2008-01-01
最后登錄:
2025-07-09
查看wangwei的
主題
/
回貼
29樓
發表于: 2008-03-27 21:06
只看該作者
|
小
中
大
急停斷所有的輸出電源就OK了 !不用斷控制電源和PLC電源!
分享
skysea
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
97 個
工控威望:
200 點
下載積分:
715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2007-10-05
最后登錄:
2023-05-05
查看skysea的
主題
/
回貼
30樓
發表于: 2008-04-03 19:59
只看該作者
|
小
中
大
急停顧名思義就是要讓動的部件立馬停下不動,你如切斷電源因為慣性的存在,反倒不能停下,導致發生更大的事故,所以要根據實際情況設計。
分享
黃生
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看黃生的
主題
/
回貼
31樓
發表于: 2008-04-03 20:07
只看該作者
|
小
中
大
睇情況,大多選1
分享
lhj525003
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lhj525003的
主題
/
回貼
32樓
發表于: 2008-04-09 20:59
只看該作者
|
小
中
大
急停應該設在有危險的控制前端
分享
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
397 點
下載積分:
9838 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間:
2008-01-30
最后登錄:
2025-07-16
查看yanzhi2008的
主題
/
回貼
33樓
發表于: 2008-04-11 00:41
只看該作者
|
小
中
大
我認為急停應斷開所有電源,停止應根據生產工藝流程來確定.可以采用上述思路1,也可以采用區間復位方式復位所有的輸出和輔助繼電器,我不大喜歡采用方式3,這樣對PLC的壽命不好.
分享
zhengyueyong
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhengyueyong的
主題
/
回貼
34樓
發表于: 2008-04-11 11:58
只看該作者
|
小
中
大
這個要看情況,有的停止只是等同于暫停的功能,再啟動緊接著工作,無需重新啟動,有的就要求重新啟動,而急停的定義是緊急停止,一般應用在緊急場合,危及到設備人身安全,要求立即斷開動力主電源(低壓控制電源安全相關電源不斷),運動部件要求立即停止,電梯車床類立即制動,壓力系統立即卸壓(如壓縮空氣,液壓系統),同時發出警報信號!我一般做的都是雙重的急停,里面用獨立的兩條回路(使用兩組常閉觸點),控制與動力都動作!
分享
goldpds
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
54 個
工控威望:
213 點
下載積分:
797 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間:
2008-02-05
最后登錄:
2025-07-06
查看goldpds的
主題
/
回貼
35樓
發表于: 2008-04-12 13:12
只看該作者
|
小
中
大
急停沒必要斷開PLC電源,但一定要斷開正工作的設備電源,在急停按鈕恢復之前防止設備意外啟動。