急停:
緊急停止
在一些設計書看到,急停必須斷開所有電源。
不知這樣是否合理,還是只關閉所有輸出?
停止:
用于一般的程序中止
在PLC程序設計時,怎樣才較合理。
思路1、先在每個自鎖程序的環節里加一常閉觸點,當按下停止按鈕后,全部自鎖繼電器復位。
思路2、利用特殊繼電器中止程序。
思路3、直接斷開PLC電源。
有經驗的朋友給點意見,謝謝!
分享
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
757 個
工控威望:
4448 點
下載積分:
4331 分
在線時間: 3019(小時)
注冊時間:
2008-01-25
最后登錄:
2025-07-25
查看brian的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-03-27 07:56
全看
|
小
中
大
一般來講急停依照歐美的要求他們比較喜歡順帶將電源切斷,但會搭配安全繼電器,畢竟點很多時,另外停止應該是將動作暫停,其實要跟外面的負載搭配,如果是五口三位的電磁閥跟五口兩位的電磁閥控制方式就是不一樣,所以其實有些要依照動作去判別,但急停歐美會切斷電源是因為她們都會依照正常操作較沒工安發生,但亞洲地區最好還是部要.