請教工控高手一個順序啟動的問題
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
467 點
下載積分:
8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-05-02
查看人生如夢的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-18 15:44
只看樓主
|
小
中
大
在plc上就三個輸入點和兩個輸出點。能否實現這樣的控制,比如按一下按鈕,第一臺電機啟動運行,經過10秒后第二臺電機自動啟動運行,再經過10秒后第三臺電機自動啟動運行,然后經過5秒后三臺電機同時斷電停止。請教高手兩個輸出點能實現嗎?
分享
zhouwei001
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
44 個
工控威望:
203 點
下載積分:
581 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2008-08-01
最后登錄:
2025-04-23
查看zhouwei001的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-18 15:47
只看該作者
|
小
中
大
好像不能吧 最少不得三個輸出點?
分享
zhangyilin
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zhangyilin的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-04-18 15:52
只看該作者
|
小
中
大
外接時間繼電器
分享
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1787 個
工控威望:
5348 點
下載積分:
21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2009-07-21
最后登錄:
2025-07-03
查看匯榮鋁業的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-04-18 15:53
只看該作者
|
小
中
大
可以實現,不過你的加一個實際當中應用的時間繼電器去控制第3個電機的啟動。
分享
人生如夢
快樂和郁悶取決于心態
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
299 個
工控威望:
467 點
下載積分:
8136 分
在線時間: 768(小時)
注冊時間:
2010-09-26
最后登錄:
2025-05-02
查看人生如夢的
主題
/
回貼
4樓
發表于: 2011-04-18 16:03
只看該作者
|
小
中
大
謝謝 各位工控友人的回答, 也就是說不外接時間繼電器的話 就不能實現 是吧
分享
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
158 個
工控威望:
419 點
下載積分:
1916 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間:
2009-12-17
最后登錄:
2024-03-05
查看廣東的
主題
/
回貼
5樓
發表于: 2011-04-18 18:06
只看該作者
|
小
中
大
你要控制三臺電機、肯定在三個輸出點
分享
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
440 個
工控威望:
642 點
下載積分:
1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間:
2011-03-11
最后登錄:
2024-05-22
查看dujiang100的
主題
/
回貼
6樓
發表于: 2011-04-18 18:14
只看該作者
|
小
中
大
不外接時間繼電器的話輸出點是不夠用的,也就是不能實現
分享
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
959 個
工控威望:
2440 點
下載積分:
21432 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間:
2010-10-28
最后登錄:
2025-06-05
查看ysheng9099的
主題
/
回貼
7樓
發表于: 2011-04-18 18:57
只看該作者
|
小
中
大
如果不外加一個時間繼電器的話,PLC至少要有三個輸出點才可以
分享
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
515 個
工控威望:
754 點
下載積分:
1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間:
2010-07-23
最后登錄:
2024-09-22
查看qq593276766的
主題
/
回貼
8樓
發表于: 2011-04-18 19:02
只看該作者
|
小
中
大
加個時間繼電器在第二個電機啟動10S后接通就行了
分享
sexydiban
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
99 個
工控威望:
286 點
下載積分:
557 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間:
2011-02-18
最后登錄:
2016-05-17
查看sexydiban的
主題
/
回貼
9樓
發表于: 2011-04-18 19:11
只看該作者
|
小
中
大
外加一個時間繼電器就可以
分享
王大帥
名利一張紙 富貴一場夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
215 個
工控威望:
386 點
下載積分:
27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間:
2009-05-09
最后登錄:
2024-08-09
查看王大帥的
主題
/
回貼
10樓
發表于: 2011-04-18 19:18
只看該作者
|
小
中
大
樓上都是正解
分享
mmmw2008
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看mmmw2008的
主題
/
回貼
11樓
發表于: 2011-04-18 19:53
只看該作者
|
小
中
大
可以實現
分享
上一主題
下一主題
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家園
綜合討論
請教工控高手一個順序啟動的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院