關于J2 伺服的絕對值定位方式的 速度調節問題
上一主題
下一主題
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-04-13 19:00
只看樓主
|
小
中
大
PLC: FX3U,用其3軸定位中的Y0和Y1
放大器:J2-40A
伺服參數設置:
P0-0000
P1-1002
P3-65535
P4-625
P21-0001
指令:
DDRVA D500 D602 Y000 Y004 其中D500為定位地址 D602為速度
現在的結果是我改變D602的值并不能改變實際的速度。
相同的程序之前做過一臺 完全沒問題,但現在這臺就是不可以。
現在想請教各位:
1,是否有別的參數沒有設。
2,信號線是否有沒注意到的地方。
郁悶中。。。。。。。
分享
ronkang
倍加?偩
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
348 點
下載積分:
914 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2008-06-24
最后登錄:
2025-07-23
查看ronkang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-13 19:41
只看該作者
|
小
中
大
DRVA這個絕對定位指令,速度只能事先給定,運行中改變沒有用.
不知道有沒有其他指令,既能絕對定位也能速度可調整,我也在想這不問題.
分享
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-04-14 08:48
只看該作者
|
小
中
大
恩 具體是什么情況啊
分享
流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
217 個
工控威望:
388 點
下載積分:
2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間:
2008-05-03
最后登錄:
2022-04-01
查看流灑的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-04-14 18:04
只看該作者
|
小
中
大
問題已解決 主要是寫速度要在指令觸發之前