OMRON之信號如何模擬
上一主題
下一主題
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
2 篇
發帖數量:
577 個
工控威望:
3224 點
下載積分:
14494 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間:
2009-06-06
最后登錄:
2025-07-06
查看litung的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-20 10:04
全看
|
小
中
大
目前正在模索OMROM的產品功能
人機:NS-SQ11B-V2
PLC:CS1G-CPU43H
軟體:CX-P & CX-S
在沒有硬體的狀態下,
發現 人機 可以直接透過 CX-S 來跟 CX-P 模擬溝通。
所以想說,那如果想用 VB6 透過 CX-S 來讀寫 CX-P 的內部 IO 信號不知是否可行?
主要是想讀取輸出信號,寫入輸入信號。
不知那位朋友有玩過,可以教導分享一下嗎?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-27
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-20 18:50
全看
|
小
中
大
如果知道通訊協議的話,是可以的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。